湿式报警阀的原理大家知道吗?

  用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。

2.湿式系统结构示意图

  由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

   保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打 开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷 水,实施灭火。

4.湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途

  湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。

  湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

  湿式报警阀组工作原理

  如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。

  当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。

  延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。

  1)最大工作压力:1.2MPa

  2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min

  3)报警延迟时间5~90s

  4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

  压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。

  1)最大工作压力:1.2MPa

  水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。

  1)最大工作压力:1.2MPa

  3)警铃喷嘴进口压力为0.05MPa时,平均响度值不低于70dB(A)

  4)警铃喷嘴进口压力≥0.2MPa时,距铃3m外的响度平均值≥85dB(A)

  打开湿式报警阀管路中的报警试验阀,或打开设置在喷淋管路系统末端的试验装置对水力警铃进行试验。

  1)所有自动喷淋系统均应安装水力警铃

  2)进入水力警铃的水流应经过滤,以防堵塞,过滤器可安装在湿式报警阀旁侧报警管路上。

  一般安装在配水干管上,是靠管内压力水流动的推力而动作,从而推动微动开关发出报警信号,从而起到检测和指示报警区域的作用。另外,也可与系统的其它组成部件联动,可控制消防泵的开启动作。

   在自动喷水灭火系统中,水流指示器是一种把水的流动转换成电信号报警的部件,它的电气开关可以导通电警铃,也可直接启动消防水泵供水灭火。延时型水流指示器可克服由于水源波动引起的误动作,给延时电路供电,经过预设的时间后,延时继电器动作,通过一组无源常开触点发出报警信号。

  1)灵敏度:①不报警流量≤15L/min

  3)延时型水流指示器可在2~60s范围内调节延时时间。

  4)适用场所:适用于湿式、干式、预作用系统中。

  1)水流指示器建议在设计安装位置时应考虑安装操作方便。

  2)安装时应注意水流方向,其动作方向和水流方向一致;水流指示器应有明显的水流箭头。切不可装反方向。

  3)水流指示器的工作参数是预先调定的,因此,安装时应避免剧烈碰橦,以免损坏工作部件,使预先调定的工作参数发生漂移。

  4)若水流指示器不动作,可适当调节调节螺母,使水流指示器动作。若水流指示器有渗漏,可拧紧并帽,将O形密封圈压紧即可。

   由喷头体、溅水盘、感温玻璃球、释放和密封机构组成的,在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。但针对鉴定站的工作特点,主要用于教学、演示及实际操作考试,所以用电磁阀代替了闭式洒水喷头。这一点希望在教学过程中给大家讲清楚,不要造成误解。

  6.1.1关闭系统主供水阀(湿式报警阀进口端信号蝶阀)、末端试验阀。

  4.4.2打开系统排水阀(湿式报警阀排水阀),排出系统侧管网水。水排尽后关闭系统排水阀。

  6.1.3打开区域信号阀。

  6.1.4.缓慢打开主供水阀向系统供水,逐步打开所有保护区域的末端试验阀,直到有稳定的水流从末端试验阀流出,关闭末端试验阀。

  6.1.5打开报警控制阀,检查延迟器下漏水接头是否滴水,检查水力警铃是否发出响声。若滴水,关闭主供水阀,检查湿式报警阀,按安装注意事项操作。若警铃不响,关闭报警控制阀,检修警铃。

  a.检查湿式报警阀

  检查阀座的环形槽和小孔,不允许积存泥沙和污物,必要时进行清洗。阀座密封面应平整,无碰伤和压痕,必要时应修理或更换。

  检查阀瓣是否正常转动、复位,必要时更换弹簧。

  检查补偿器孔口是否堵塞,运动件是否灵活,必要时进行清洗。

  警铃故障原因是控制口阻塞,或铃锤机构被卡住,或铃锤撞坏。须拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。

  6.1.6.将主供水阀完全打开。

  6.1.7.记录报警阀压力值。

  6.1.8.确认所有阀在他们正常开启位置。(主供水阀和报警控制阀常开,其余球阀常闭。)

  6.1.9.系统处于伺服状态。

  报警阀及其附件应每半年检查和试验一次,以保证其能安全可靠地进行工作。

  1)检查阀瓣上的橡胶密封垫密封表面,该表面应清洁无损伤,否则应清洗或更换。

  2)检查阀座的环形槽和小孔,不允许积存泥沙和污物,必要时进行清洗。阀座密封面

  应平整,无碰伤和压痕,必要时应修理或更换。

  3)若有水不断从延迟器排水口流出,表明阀瓣密封不严,应检修。

  4)检查延迟器的漏水接头,必要时进行清洗,使其畅通。

  5)检查水力警铃传动件的灵活性,确保其运动无阻碍。

  6)检查过滤器,必要时进行清洗。

  延迟器在使用中一般不会有故障,但若有脏物进入水源或管道内,积聚在延迟器内就会破坏延迟器的正常工作。因此建议对延迟器定期进行检查,防止延迟器的孔有异物堵塞。

  压力开关安装完毕后应检查其动作可靠性,根据GB50084等相关标准或主管部门要求定期检查(推荐每三个月试验一次,或更频繁)。

  每季度都应对水力警铃进行一次检查:

  1)开动警铃检查一下它的声音是否响亮,任何故障都应立即排除。

  2)清理报警管路上的过滤器。

  3)拆下铃壳,彻底清除脏物和泥沙,依次重新将铃壳与垫片安装起来。

  4)拆下水轮上的漏水接头,清洗其中集聚的污物。

  水流指示器不动作,可适当调节调节螺母,使水流指示器动作。若水流指示器有渗漏,可拧紧并帽,将O形密封圈压紧即可。

  8.1 湿式报警阀安装环境温度不应小于4℃,且不高于70℃,以免结冰;另阀不能安装在含腐蚀介质等有可能使阀损坏区域。

  8.2 保护区的环境温度不应小于4℃,且不高于70℃,否则因结冰或气化使玻璃球破裂产生误喷。

  8.3 不能人为对玻璃球加热,否则因璃球破裂产生误喷。

  8.4 避免对喷头施加涂层、镀层、覆盖层碰撞溅水盘,否则喷头体或溅水盘变形造成布水状态被破坏使喷头不能有效灭火或控火。

   8.5更换喷头时新喷头必须与原喷头型号规格完全一致,不允许用塞头或堵头代替喷头。检查喷头是否完好,玻璃球有无破损,且用专用扳手进行更换,使用扳手扳拧洒水喷头时,应保证扳手作用面与洒水喷头扳拧面完整地接触,不应只接触部分扳拧面,在扳紧过程中扳手作用面始终接触洒水喷头扳拧面,并防扳手跌落, 砸坏洒水喷头溅水盘。

  8.6 安装报警阀之前要冲洗供水管路,使其内部清洁无污物。小心生料带、混合物或其它物质进入阀或任何接管或阀开口处。

  8.7 清洗时不得采用对橡胶有损害的化学清洗剂;更换时应换上相同型号的密封垫,以防发生密封问题。

消防设施是单位提高自身抗御火灾能力的重要保障,保持其良好状态,关系到能否及时预报火灾,能否及时有效控制、消灭火灾,能否为人员疏散和灭火救援行动提供帮助,本文主要给大家介绍一下常见的九类消防设施。

防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上,具有较好的耐火性能,建筑物一旦发生火灾时,能有效地把火势控制在一定范围内。同时,为人员安全疏散、火灾扑救提供有利条件。

防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它通常设置在防火分区隔墙上,疏散楼梯间、垂直竖井等处。

防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种防火分隔物,启闭方式为垂直卷的防火卷帘平时卷起放在门窗洞口上方的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘一般设置在自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。

火灾自动报警系统是设置在建筑物或其他场所中的一种自动消防设施,能早期发现和通报火灾。

火灾自动报警系统通常由触发装置如火灾探测器、报警装置如火灾报警控制器、警报装置如声光报警器、联动控制装置如总线控制盘与控制模块、电源等组成。

火灾自动报警系统在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感烟、感温和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,信号经火灾报警控制器处理、分析、判断后,以声、光、文字等方式显示出来并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。

火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,也能自动启动预作用、雨淋、水幕、水喷雾和水炮泵,还能在消防控制室直接启动消防泵和防排烟风机。

防排烟系统是为控制起火建筑内的烟气流动,创造有利于安全疏散和消防救援的条件,防止和减少建筑火灾的危害而设置的一种建筑设施。防排烟系统分为机械加压送风防烟设施和机械排烟设施。

防排烟系统的主要组成:防排烟风机、电器控制柜、风管(风道)、防火阀、送风口、排烟口、手动控制装置、火灾探测器、火灾联动控制系统等组成。

1.机械加压送风防烟设施

机械加压送风防烟设施主要设在:没有自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室以及封闭避难层(间)。

机械排烟设施主要设在:建筑物长度大于20.0m且没有自然排烟条件的内走道,房间建筑面积大于200㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,以及超过规定面积的面积的公共建筑、丙类厂房、丙类仓库等。

防排烟设施一般都是与火灾报警系统联动,当控制中心的控制操作台(柜)处于自动状态,发生火灾报警后,会联动防排烟系统,机械加压送风机会自动启动,向不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室加压送风,防止烟气流入;与此同时,相应防烟分区的防火阀自动打开,机械排烟风机自动启动后,浓烟通过排烟口向排烟管道或竖井向外排出,当温度达到280℃时,排烟风机会自动停止。

当不能自动启动时,在消防控制中心也能远程启动,或在风机房现场直接启动正压送风机和排烟风机。

室外消火栓主要用于向消防车提供消防用水,或在室外消火栓上直接与消防水带、水枪连接进行灭火,是城市基础建设的必备消防供水设施。

室外消火栓主要组成:本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和消防接口组成,它分为地上式和地下式两种,地上式上部露出地面,标志明显,使用方便,地下式安装于地下,不影响市容。

建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10-15L/s计算。地上消火栓设置安装明显、容易发现,方便出水操作,地下消火栓应当在地面附近设有明显固定的标志。

室内消火栓系统是建筑物内主要的消防设施之一,室内消火栓是供单位员工或消防队员灭火的主要工具。

室内消火栓系统主要有消火栓箱、室内管网、消防水箱、市政入户管、消防水池、消防泵组、水泵接合器、消防泵控制柜、试验消火栓等组成。

消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。

室内消火栓一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水带和水枪,有的还有消防卷盘。使用消防卷盘时,打开消火栓箱门,将胶管拉出,开启小口径水枪开关,即可喷火灭火。当消火栓泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消火栓泵。

自动喷水灭火系统是一种固定式自动灭火的设施,它自动探测火灾,自动控制灭火剂的施放,按照管网上喷头的开闭形式分为闭式系统和开式系统,闭式自动喷水系统又包括:湿式系统、干式系统、预作用系统、循环系统;开式自动喷水系统也包括:雨淋灭火系统、水幕系统、水喷雾系统。

(一)湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统,由于在报警阀的前后管网内始终充满压力水,故称湿式喷水灭火系统。

1、系统组成:是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组、水流指示器、消防水源和供水设施等组成。

2、工作原理:在火场温度作用下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度时,喷头开启,喷水灭火,水在管网内流动时,使湿式报警阀的上部水压下降,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,水通过湿式报警阀流向干管和支管,干管上的水流指示器由水的流动信号变为电信号传输给控制器,支管内的水经过延时器后通向水力警铃和压力开关,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,同时使压力开关触点接触,一是将接触信号反馈控制器,二是接触信号会直接启动喷淋泵,使管网能持续加压供水,达到自动喷水灭火目的。

喷水后,水流指示器、压力开关会向报警控制器报警、喷淋泵启动后信息也会反馈报警控制器。

(二)干式喷水灭火系统

干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动喷水灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。由于其管路和喷头内平时没有水只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。

1、系统组成:是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀组、水流指示器、充气设备、排气设备、消防水源和供水设备等组成。

2、工作原理:发生火灾时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温度上升,达到预定的动作温度范围时,喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀出口侧压力下降,干式报警阀被自动打开,水进入管路并由喷头喷出。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃的通道也被打开,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,压力开关报警信号送至报警控制器,并直接启动消防泵加压供水。

(三)预作用喷水灭火系统

预作用喷水灭火系统是在湿式系统、干式系统、火灾报警系统有机结合起来的灭火系统,该系统阀后管网呈干式,阀前管网呈湿式,火灾时,通过火灾自动报警系统实现对预作用阀的控制,并立刻使阀后管网充水,将系统转变为湿式,故称为预作用喷水灭火系统。

1、系统组成:是由火灾探测器、报警控制装置、闭式喷头、管道系统、预作用阀组(或雨淋阀组)、手动开启阀门、充气设备、排气装置、消防水源和供水设施等组成。

2、工作原理:该系统阀后管网一般充有低压压缩空气,在火灾发生时,安装在保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,消防控制器在接到报警信号的同时,一方面自动打开排气阀排气,另一方面自动打开电磁阀排水,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,使压力水迅速充满管网,这样原来呈干式的系统迅速转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。

(四)雨淋喷水灭火系统

雨淋喷水灭火系统工作时,所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨,故称为雨淋系统或洪水系统。

1、系统组成:是由火灾探测及报警控制装置、开式喷头、管道系统、雨淋阀组、手动开启阀门、消防水源和供水设施等组成。

2、工作原理:发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水灭火。同时启动水泵保证供水,压力开关、水力警铃一起报警。

水喷雾灭火系统常用来保护可燃液体、气体储罐及油浸电力变压器等。水喷雾灭火系统的组成和工作原理与雨淋系统基本一致。其区别主要在于喷头的结构和性能不同,雨淋系统采用标准开式喷头,而水喷雾系统则采用中速或高速喷雾喷头。

预作用系统、雨淋灭火系统、水喷雾灭火系统和自动控制的水幕系统应在火灾报警系统报警后,立即打开电磁阀,自动向配水管道供水,并同时具备自动控制、消防控制室手动远程控制和现场应急操作三种启动供水泵的方式。

泡沫灭火具有安全可靠、经济实用、灭火效率高等特点。

泡沫灭火系统由消防水源、消防泵组、泡沫液供应源、泡沫比例混合器、管路和泡沫产生装置等组成。

泡沫灭火系统按照安装使用方式分为固定式、半固定式和移动式三种;按泡沫喷射位置分为液上喷射和液下喷射两种;按泡沫发泡倍数又可分为低倍、中倍、高倍三种。

消防管网出水过程中,通过比例混合器将泡沫液与水按比例混合,形成泡沫混合液,泡沫混合液经过泡沫产生器,与吸入的空气混合,发泡产生泡沫,并将泡沫喷洒到燃烧液体表面,形成泡沫层、隔绝空气、吸收热量,从而把火扑灭。泡沫灭火主要用于扑救B类火灾,也能扑救A类火灾。

气体灭火系统应用于特定的场所,由于气体灭火系统灭火后不留痕迹、不影响设备的正常运行,是一种较为理想的自动灭火系统。

气体灭火系统由储存装置(启动气瓶、灭火气瓶)、启动分配装置、管道、输送释放装置、火灾探测器、消防控制器、监控装置等设施组成。

气体灭火系统按使用的灭火剂分为:二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统和惰性气体灭火系统;按灭火方式分为:全淹没气体灭火系统、局部应用气体灭火系统;按管网的布置分为:有管网灭火系统和无管网灭火系统。

气体灭火系统的工作原理:消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关闭开口、停止空调、接通警报等),延时约30s后,打开启动气瓶的电磁阀,利用启动气瓶中的高压氮气将灭火气瓶的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出气体灭火。中间的延时是考虑防护区内人员的疏散。

为确保系统在发生火灾时及时可靠地启动,系统的控制与操作应满足一定的要求。管网气体灭火系统一般应具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;无管网灭火系统应具有自动控制、手动控制两种启动方式;局部应用气体灭火系统用于经常有人的保护场所时,可不设自动控制。

消防控制室是建筑消防设施的信息控制中心,也是火灾时灭火指挥中心,具有十分重要的地位和作用。

消防控制室应设在建筑物的首层,消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯,设在地下一层的消防控制室门上的标志必须是带灯罩的装置。标志灯的电源应从消防电源上接入以保证标志灯电源可靠。为防止火灾危及消防控制室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力(即为A类隔热防火门),并应向疏散方向开启,应有安全出口。

消防控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还能手动直接控制,火灾发生时,在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火阀,停止有关部位的空调送风,逼降电梯,切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急灯和疏散标志灯,启动应急广播,并接收其反馈信号,还能对气体灭火系统、泡沫灭火系统有控制显示功能。

消防控制室与值班室、消防水泵房、发电机房、配电室、通风和空调空调机房、排烟机房、电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,灭火控制系统操作装置处或控制室,企业消防站、消防值班室、总调度室等处设置消防专用电话;手动报警按钮处设置对讲电话插孔;消防控制室消防值班室或企业消防站等处,设有直接报警的外线电话。

湿式报警阀组的补偿器有外置式和内置式两种,其实就是一根细管道,是用来调整供水侧和系统侧准工作状态下水压平衡的;延时器是安装在报警管路上的一个大容器,是用来防止系统侧有水压波动时偶尔有水进入水力警铃误报警的;同时,在这条管路上还要安装一个滴水阀,也是防止误报警的。

  • 要远离过敏原。因为过敏症状会永远存在,不可能根治,只能随时小心防范,避免接触有可能导致过敏的过敏原。要清楚了解你所使用的护肤品和它们的用法。避免使用疗效强、过于活性和可能对皮肤产生…

  • 风,一种极其普通的自然现象,从前从没引起我太大的注意。是《风孩子》这本童话书把我引进了一个奇妙的风世界。在这本书中,作者用巧妙地手法和丰富的想象,给我们介绍了“风孩子”,这个淘气的…

  • 好习惯对于每个人来说都是非常重要的,好习惯的养成并不是一朝一夕的事情。《掌控习惯》这本书的作者是美国的詹姆斯.克利尔,核心内容是有关培养习惯的四步模型,以及从中演化出来的行为转变四…

  • 相信很多网友都有喜欢看视频的爱好,而许多的视频资源都比较难找,据说s9y7.com要看网被挤爆,要看影院眼睛都看酸了呢。 在此之前,先说一说不少网友都向我提到过的,就是很多下载的视…

  • 活动背景 扇,作为中华优秀的民间艺术流传至今。作为上海市非遗项目(扇艺)基地学校,同时又是宝山区科技特色学校,我们一直致力于运用“扇文化”资源,以“呼玛扇文化”主题探究活动为抓手,…

  • 要说到“调皮大王”这个称号,那就非林昱霖莫属了。或许你现在还丈二和尚摸不着头脑,可等我介绍之后,你就知道是怎么回事了。 说到林昱霖啊,他无论到哪儿都玩得不亦乐乎,就像一个神游侠似的…

  • 每当看到桌子上的果皮刀,我就回想起小时候发生在自己身上一件难忘的事。 记得那是我六岁时的一天,悠闲的周末让我心血来潮,想要大展身手去做水果沙拉,我精挑细选了半天,才挑选了一个又大又…

  •   “天下只有两种人。譬如一串葡萄到手,一种人挑最好的先吃,另一种人把最好的留在最后吃。”这是我看钱钟书先生《围城》感受较深的一句话。   大学时候就把钱钟书先生的《围城》粗略地读…

  • 可以看看学习做烘焙培训课程的学费价格表,材料费占了比较大的一部分,还包括服装、工具、住宿等费用 小百姓3cb1cf | 00:29:11

我要回帖

更多关于 消防湿式报警阀工作原理 的文章

 

随机推荐