商用中央空调系统设计哪里专业?

  • 在武汉商业中央空调的厂家很多而且还有很多渠道可以购买,对此用户在购买时自然就要考虑到如何购买性价比高。对于用户来说购买这类设备往往要多方面考虑,因此接下来说说如何购买商业的中央空调性价比更高。 第一,在购买武汉商业中央空调的时候自然要重视品牌,而不同的品牌往往定位不同。有的品牌厂家定位是价格实惠而有的厂家品牌定位是服务好,还有的厂家品牌定位则是设备使用寿命后,所以我们想要购买性价比高的空调时就应该选择定位更为亲民的空调,这样就可以避免出现价格虚高。 第二,在购买武汉商业中央空调的时候还要考虑的就是空调的配套服务,通常来说中央空调的安装调试以及后期运维服务都是比较复杂的,这种情况下就要考虑到这方面的花销。想要保障购买的中央空调的性价比高就要确保选择的空调在报价时就已经明确各方面的费用,这样的好处就是购买时避免隐形消费。 第三,还有就是在购买武汉商业中央空调的时候把服务方面作为重点,因为无论空调本身的品质如何都要长期的运维,尤其是商业中央空调往往需要长时间的高强度工作,因此如何厂家可以给与运输安装调试以及持续的运维服务的话,这样自然就可以保障购买到武汉商业中央空调性价比更高。 以上提到的就是在面对武汉商业中央空调的时候应该考虑的方面,因为现在各种渠道和厂家繁多,所以才要格外重视刚才提到的细节,尤其是不可忽视刚才提到的关于中央空调的服务方面,这都是有效提高武汉商业中央空调性价比的方法同时也是保障空调使用体验的方法。

  • 现在很多的工厂都安装了武汉中央空调,这样就可以很好的改善工厂环境,从而提高工人的工作效率,大家在使用中央空调的时候,还有一些需要注意的地方,那么武汉工厂中央空调使用要注意什么呢?下面就给大家具体介绍一下。 1、在使用武汉工厂中央空调的时候,要注意温度的设定问题。为了达到人体舒适度的要求,中央空调的温度调节是要按照规定的要求进行的,一般夏天的时候,可以设定为二十五到二十八度左右,冬天的时候,可以设定为十六到二十度;在实际使用的时候,可以夏天设定在二十六度,晚上的时候,设定为二十四度,如果温度太低的话,身体就会感到不舒适,还会增加中央空调的负担。 2、武汉工厂中央空调的使用,还需要了解正确的打开方式,一般是先把室外机打开,再开室内机,在不使用的时候,先关闭室外机,再把室内机关掉,这样就可以防止中央空调出现损坏的情况,从而延长它的使用寿命。 3、在打开工厂中央空调的时候,需要把门窗都关好,以防止里面的冷气扩散到外面,这样才会有比较舒适的感觉,但是要注意,如果长时间的关闭门窗的话,室内的空气质量就会变得很差,因此大家还需要时不时的把窗户或者是门开启一会,以让新鲜的空气进入。 以上就介绍了关于武汉工厂中央空调使用要注意的问题,大家在使用武汉工厂中央空调的时候,就可以参考上面的方法去做,同时还需要清楚中央空调出风口的位置,它一般处在一定的高度,吹的风要往下;另外,在使用一段时间内,还需要及时的清理过滤网,以免影响正常的使用。

  • 城市高楼林立,房屋的空间越来越小、密闭性越来越好,随之新风系统也逐渐应用到寻常百姓家。当然,新风系统生产厂家也越来越多,市场上的各式各样的新风机琳琅满目,太多五花八门的品牌,有好有坏,那么选择武汉新风系统需要考虑哪些问题呢?下面就由小编跟大家详细介绍下。 第一,在选择武汉新风系统的时候,首先需要了解下其净化效果是否符合要求,因为净化效果越好,能够对空气中的粉尘、烟雾、花粉、汽车尾气等污染物,以及其他异味都有较好的吸附净化作用,那么这样的新风系统才能够优先考虑。如果贪图便宜选择净化效果一般的产品,时间长了大家就能够看到该系统无法发挥作用,吸附性弱的话,影响是很大的。 第二,对于武汉新风系统的风量也是需要关注的,因为风量的大小会直接影响到室内外通风换气的时长和效果。新风量会直接影响到室外空气经过进风管道、过滤系统,再进入室内的洁净空气和空气的含氧量问题。只有室内空气保持正常的含氧量,人们在室内活动、休息才不会觉得头晕、胸闷等现象。因此,在选择新风系统时,需要了解新风系统的实际纯新风量,也就是新风系统实际能够将室外空气经过净化送至室内的能力。另外,对于新风系统的噪音情况也是需要关注的,如果在使用过程中噪音很大,影响到日常活动或者睡眠质量,那么这样的系统是不能够选择的。 综上所述,在选择武汉新风系统的时候,如果能够对其净化效果,风量大小以及噪音情况进行详细了解,那么找到合适的设备就会更加容易。如果大家还有其他疑问需要进行咨询,欢迎联系我们的工作人员,让他们为大家解疑答惑。

  • 武汉中央空调工程的设计和施工不可避免地需要安装各种管道。管道安装需要遵循一些必要的原则,否则可能会导致安装成本高、冷却效果差等问题。武汉中央空调工程管道施工原则如下。中央空调工程管道安装原则:1.小管避开大管,大管造价低,安装方便;2.临时管线避开永久管线;3.新建管线,避开原有管线;4、中央空调工程压力管道避开重力流管道,重力流管道有坡度要求,不能随意抬高;5.金属管道避免使用非金属管道。因为金属管容易弯曲、切割和连接;6.冷水管避开热水管。因为热水管道经常需要隔热,所以成本很高;7.给水管避开排水管。由于排水管道中的流体主要为重力流,且管道有坡度要求,因此管道应尽可能短,流体应直接排放到室外;8.热水管避开冷水管。冷冻水管短而直,易于满足工艺要求,成本低;9.中央空调工程的低压管道避免高压管道,因为高压管道成本高;10.空气管避开水管。因为水管应该短而直;11.附件少的管道应避开附件多的管道,这有利于施工、维护和更换管件。

  • 在武汉暖通工程公司的数量不断增加,这让很多人都在纠结如何衡量这类公司的实力。很多人直接用办公地址等来作为衡量标准,其实这样衡量本身就是有失偏颇的,接下来就来说说该如何衡量暖通工程公司的实力。 第一,在衡量武汉暖通工程公司的实力时不是看其办公地址和办公楼如何,而是要看旗下的施工团队如何。要确保选择的公司本身有常驻人员较多的施工队,而且施工人员都是经验丰富的专门做暖通工程的人员,这样才能保障在承接具体工程之后可以有效的开展施工。 第二,武汉暖通工程公司的选择自然还要考虑的就是资质和手续等,这些方面很容易被忽略。设计上对于这类暖通公司来说无论是资质还是各种手续都是直接关系到施工进度以及工程效果的,尤其是很多暖通工程都是走招投标手续的,这种情况下就可以体现出有实力的公司的优势,因为手续资质全面,自然就可以在竞标中取胜。 第三,对于武汉暖通工程公司的实力衡量自然还离不开具体的案例,这也是选择这类公司时不可忽视的。很多公司看似办公室就只有一间屋,可能其已经是多年历史的大型工程施工公司,旗下的案例非常丰富和广泛,所以在选择这类公司时才要格外重视我们选择的公司的案例如何。 随着现在很多人都在关注这类话题,自然就要格外重视武汉暖通工程的资质和案例以及办公楼等,只有这样才能更好的保障选择的暖通公司有能力在我们的预算内和工期内完成暖通工程,同时在办理各种手续的时候也是非常便利和快速的,这些都是选择武汉暖通工程公司的时候要考虑的细节。

  • 如何提高武汉中央空调工程制冷效果?欣瑞嘉源中央空调工程安装公司与大家简单分享一下一、导致中央空调工程降温效果差的几个因素1、室外机散热不顺畅中央空调室外机散热不足或气流短路,都会导致室内热量无法排出,导致空调效果下降。室外机安装在通风良好的位置,前后左右各有足够的空间,便于回风散热。2、不清洗导致制冷不良如果中央空调长期不清洗,会影响空调的使用效果。其中,滤网的清洗是重中之重。如果中央空调过滤器长期不清洗,过多的灰尘会残留在过滤器上,造成过滤器堵塞,冷空气不能从过滤器正常输送到室内,会使室内温度达不到设定温度。这也是中央空调。冷却不良的常见原因。3、设计安装不合理中央空调制冷效果差可能是由于中央空调安装之初中央空调设计不合理,无法满足房间制冷量;或者安装中央空调时,通风管道过长,传热效率低,也会造成不制冷。.这些问题在后期都很难解决。安装中央空调选择有经验的中央空调工程安装公司。二、提高中央空调工程制冷效果小方法1、科学使用中央空调首先,温度设定要合理。空调的制冷效果与空调的设定温度直接相关。如果温度设置得太高,肯定不利于散热;其次,如果出风口被障碍物挡住,也会影响散热;三是空调运行环境不好。嗯,房间没有封闭,经常有热空气流入房间,也会影响中央空调的制冷效果。因此,要提高中央空调的制冷效果,首先要合理设定温度。凉爽省电温度26℃,出风口要注意不要堵塞,保持空间密闭,不要频繁进出房间。2、配合电风扇使用风量调强电风扇,室温更凉爽;温度并不是人体感知冷热的条件;湿度、气流和辐射会改变体温。因此,一味地降低室温不会完全舒服。人体吹气时,体感温度会下降2度左右,配合电风扇使用会更凉爽、更省电。武汉欣瑞嘉源专注于人工环境系统的一站式服务商。公司主要经营武汉风管机中央空调、武汉新风系统,适合于工厂、酒店的商业中央空调,拥有一批高质量的技术团队进行中央空调工程设备的安装和售后服务,咨询电...

  • 中央空调和家用空调有所不同,它们的使用面积很大,要能够让空调送来的冷气有效的覆盖住整个空间,这样在做武汉中央空调工程施工之前,就需要进行合理的设计,那么武汉中央空调工程该如何设计呢?下面就给大家具体介绍一下。1、武汉中央空调工程的设计,需要根据使用的面积,准确的计算新风量,这样大家就需要了解下不同空间对于新鲜空气的使用需求,比如在无烟环境和商场里面,每个人所需要的新鲜空气量是每小时二十五立方米,其他的办公环境也是有这样的需求;在允许吸烟的场合,比如餐馆,对于新鲜空气的需求量就会提高,一般是每小时三十立方米,在比较大的吸烟室里面,需求量是每小时六十立方米,而在无烟的病房里面,需求量也是六十立方米。 2、如果是在有生产要求的车间里面做武汉中央空调工程,设计时需要带补偿的排气系统,这样才能保证车间里面的环境处在正压的状态,从而保证每个人每小时有三十立方米的新鲜空气量。 3、在做武汉中央空调工程设计时,还需要注意调节空气的问题,也就是每个小时要有五次到八次的换气,这样才能保证环境的舒适,同时我们还可以得到循环空气的体积值,它是空间体积和空气变化次数的乘积,在获得了这个值之后,就可以得到新的空气体积值。 以上就介绍了关于武汉中央空调工程该如何设计的问题,大家在设计武汉中央空调工程的时候,就可以参考上面的方法去操作,一方面要计算好各个空间需要的新鲜的空气量,另一方面还需要根据实际的情况,加带排气系统,这样才能满足大家的需求。

  • 在购买中央空调时如果不重视决定价格的因素就无法更好的进行选择,而在武汉酒店中央空调的采购也是如此。在购买前用户应该了解下哪些因素决定了具体的空调价格,这样既可以清楚为何中央空调的报价大相径庭,同时也可以更好的进行选择。第一,在武汉酒店中央空调的价格和配置类型有关,同样是酒店使用的中央空调从攻略到参数以及是否为水冷等各方面都会影响价格。在确定空调的参数的时候要注意考虑到日常的运营成本,因为对于酒店而言中央空调日常运行电费等都是不可忽视的成本因素,所以这是需要考虑在内的细节。 第二,武汉酒店中央空调的采购自然不可忽视具体的厂家,同时背后厂家的实力和品牌口碑也是决定价格的重要因素。选择有实力的厂家才能保障空调的故障率控制在合理范围内同时确保得到的服务更全面,其实在空调的报价中是不能忽视具体的服务费用的,通常对于酒店这类空调使用频率很高的场所是离不开定期的运维服务的。 第三,还有就是武汉酒店中央空调的采购渠道和方案也会影响价格,要清楚单次购买中央空调的量和需要的安装调试服务等都是要考虑在内的,选择厂家之后就是拿出针对性的方案,这样才能真正提高武汉酒店中央空调的采购方案的性价比。 以上提到的就是在面对繁多的武汉酒店中央空调的时候该考虑的细节,因为用户都在关注这类话题,因此才要更加重视刚才提到的细节,尤其是不可忽视我们酒店本身对空调参数的要求等,这样才能保障拿到的武汉酒店中央空调在各方面满足预期。


1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。
1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。
1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。
2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3.1室外气象参数室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-872001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。
3.2.1冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定:温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s;新风换气次数1.0次/h;
3.2.2夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定:温度24~26℃;相对湿度〈65%;室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h
3.2.3室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3
3.2.4通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。

4.1.1在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。
(2)夏季空调负荷指标为:80~90W/m2,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风,其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用;在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-872001版)中5.2.13条规定。
4.1.2每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。
4.1.3在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。
4.1.4在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。
4.2.1每个住户必须单独系统,独立计量,独立控制。
4.2.2家庭中央空调系统必须设有新风。新风量为1次/h换气。
4.2.3有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统,变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。
4.2.4采用分体多联机空调系统时应符合下列规定:
4.2.4.1同一系统中,需同时供冷和供热时,应选择带有热回收的多联机空调系统。
4.2.4.2制冷剂管道另件配置,系统控制设备的选择,系统施工安装及质量验收,均应符合厂家的技术要求。
4.2.4.3在有强裂振动的房屋和有地震地区的住宅不宜采用分体多联机空调系统,当采用多联机空调系统时,必须将系统安装牢固和采取可靠的防振措施。当制冷剂管道穿变形缝时必须设伸缩装置。
4.2.4.4设计多联机空调系统时应遵循我院编制的暖通设计统一技术要求《一拖多空调系统设计》(2002年总工办)的规定。
4.2.4.5当制冷剂采用R410A时,其管壁厚度应按产品要求,适当加厚。
4.2.4.6新风系统宜采用铝合金的显热回收的新风换气机。
4.2.5采用水源热泵空调系统时应符合以下规定。
4.2.5.1适用于大中型住宅小区,高层公寓和大型别墅区。
4.2.5.1.1选择机组时应对设计状况(包括干湿球温度和进出水温度)的制冷量和制热量进行修正。
4.2.5.1.2根据冷负荷和冷却水温差(5℃)计算确定水源热泵系统的循环水量,并考虑同时使用系数,同时使用系数一般可按下列情况选取:1、系统循环水量小于13l/s时,同时使用系数取0.92、系统循环水量为13~19l/s时,同时使用系数取0.853、系统循环水量大于19l/s时,同时使用系数取0.65~0.74.2.5.2水源的水温应在13~35℃之间,水量应满足空调负荷的需要。水质应符合生活杂用水水质标准。
4.2.5.3当采用地下水时,必须遵循当地政府允许,并要注意回灌,保护地下水水质不被污染。
4.2.5.4当采用江河湖海之水时,必须对水质进行处理,保证空调系统及设备的运行安全。
4.2.5.5水源热泵机组应加强防振,隔声处理,对于隔声要求较高的房间应选用分体式水源热泵机组。以符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的有关规定。
4.2.5.6新风系统宜采用铝合金显热回收新风换气机。
4.2.5.7对于水环式水源热泵系统的冷却塔宜选用闭式冷却塔或开式冷却塔加板式热交换器和水过滤器。
4.2.5.8系统辅助加热设备宜优先使用太阳能热水器和城市热网供热,冷却塔应选用阻燃型冷却塔,冷却塔应布置在通风良好的地方,远离烟囱,避免飘水和噪声污染环境。当太阳能加热不够时,宜采用锅炉加热或电加热,并配有适当的自动控制,当水温≤14℃时,即启动电加热或锅炉加热,以节约运行开支。
4.2.5.9循环水泵选择应根据系统水力计算决定,对于大中型系统应设备用泵,小系统可以不设备用泵。
4.2.5.10水管系统宜按同程设置,当采用异程系统时,各支管路应设流量平衡阀。干管水流速宜≤1.2m/s,支管水流速宜为0.6m/s左右。水管系统应有≥0.3%的坡度。最高处设排气最低处设泄水装置,室内水管不做保温。封闭水系统应设膨胀水箱。
4.2.5.11当室内需设风管时,风管宜选用覆面为铝箔的复合玻纤风管,管内风速2~4m/s为宜,送回风口风速宜控制在0.8~1.6m/s
4.2.6采用风冷热泵冷热水机组和风机盘管空调系统时,应符合下列规定。
4.2.6.1风冷热泵的制冷效率应大于2.8。
4.2.6.2风冷热泵机组必须振动小,噪音低,并要注意减振和隔声,尽可能远离卧室。
4.2.6.3风冷热泵机组宜自带水泵。
4.2.6.4风冷热泵机组应设在通风良好的场所,当设在室内或阳台时,排风口应增设弯管罩,以使排风和进风不致短路,并要求产品能有50Pa~100Pa的排风余压。
4.2.6.6室内机选择要密切配合装饰工程,并满足室内合理的气流组织,避免强烈的吹风感,并要注意选择低噪声的风机盘管。当选用带风管的风机盘管时,应注意室内净空的要求并满足室内良好的气流组织,风管内风速2~4m/s为宜,风管宜采用覆面为铝箔玻纤复合风管,送风口风速控制在0.8~1.6m/s之间。
4.2.6.7室内水管及凝水管必须保证不漏,不渗,不结露滴水,做好保温,保温材料宜用橡塑泡沫塑料(难燃B1级),管道穿墙穿楼板必须按施工验收规范进行施工。
4.2.6.8新风系统宜选用铝合金显热回收新风换气机。
4.2.7采用分体式风管机空调系统时,应符合下列规定:
4.2.7.1要选用低噪声空调设备,并注意做好防振隔声,消音措施。
4.2.7.2在建筑净空允许的条件下,宜设双风道系统,当净空不高,选用双风道有困难时,应注意回风畅通,尽可能按上送上回的通风方式布置。
4.2.7.3空调系统不宜太大,一个风管机管3~4房间较合适。
4.2.7.4风管采用复合玻纤风管为宜,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8~1.6m/s为宜。〉4m的高大厅室,顶送风口风速需验算射流状况。
4.3.1空调系统的新风和回风应经过滤处理。
4.3.2室内空气分布宜采用上送上回方式,当采用侧送时,回风口宜布置在送风的同一侧下方。人应处在气流的回流中,室内气流布置应均匀,避免死角。
4.3.3空调的夏季送风温差不宜大于10℃
4.3.4房间空调空气循环次数不宜小于5次/h。
4.3.5送风口风速应根据送风射程,送风方式、风口类型,安装高度,室内允许噪声和风速标准等因素确定。对有消声要求的场所风速按下表选取:


4.3.6回风口不应设在射流区或人员长期逗留地点,可采用集中回风或走道回风,但断面风速,不应大于0.5m/s。
表4.3.6回风口风速选择表


5.1.1设备及管道材料的选择与布置应符合国家现行规范、标准、条例和当地地方标准的规定。
5.2.1优先选用环保、节能空调产品
5.2.2风管必须采用不燃材料制作。当采用复合材料风管时,其覆面材料应为难燃B1级。且对人体无害的材料。
5.2.3矩形风管的宽高比不宜大于4:1。
5.2.4冷凝水管宜采用U-PVC塑料管。
5.3.1家庭中央空调的外机必须放置在通风良好,安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓挂装在墙上。
5.3.2对靠近道路的建筑物安装的空调外机,其托板底面距地高度不得低于2.5m。
5.3.3室外机的出风口严禁朝向邻方的门窗,其安装位置距相邻方卧室门窗不得小于下列水平距离。1、外机装机容量≤2KW的为3m。2、外机装机容量≤5KW的为4m。3、外机装机容量≤10KW的为5m。4、外机装机容量≤30KW的为6m。
5.3.4外墙面上的空调冷凝水管应有组织排放。
5.3.5冷凝水水平管应〉0.5%的顺坡。
5.3.6空调冷凝水管应采用间接排水方式。当凝水盘处于机组负压区时,凝水口接管处必须设置存水弯。

6.1.1所有非镀锌铁件,均须除锈后刷防锈漆二度,非保温件外表面刷调和色漆二度。
6.1.2管道支吊架处必须采用浸渍沥青防腐木垫。
6.2.1空调送风管,回风管、冷、热水供回水管,制冷剂管道、凝水管、膨胀水箱、储热(冷)水箱、热交换器、电加热器等的有冷、热损失或有结露可能的设备,材料和部件均需做绝热保温。
6.2.2非闭孔性保温材料外表面应设隔气层和保护层。
6.2.3保温管道的支架,穿墙或楼板时应防止“冷桥”。
6.2.4设备和管道的保温应以《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)的防结露计算方法确定保温层厚度。
6.2.5保温材料应采用不燃和难燃材料。
6.2.6穿越防火墙,变形缝两侧各2m范围内的风管和风管型电加热器前后0.8m范围内的风管保温材料必须采用不燃材料。
6.2.7制冷剂管道的保温应按厂家的施工技术要求进行。
6.2.8对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm)注:1、仅适用于江苏和上海夏热冬冷地区,管内水温为7~65℃.2、20℃时橡塑的导热系数入≤0.04(w/m.k),湿阻因子小于8003、20℃时的离心玻璃棉管壳导热系数入≤0.042(w/m.k),密度为64kg/m3。经复算,江苏的室外环境比上海的室外环境为好,计算出的保温厚度均小于上海市,故江苏可套用上海标准。

7.1.1家庭中央空调系统应分户设独立监测与控制系统,自控内容应技术比较后确定,力求简化、准确、可靠。
7.1.2自动控制方式宜采用电动式,并辅以手动功能。
7.2.1在便于观察的地方,设置检测显示装置。
7.2.2显示参数如下:
1、室内空气温度,室外空气温度。
3、空调系统耗能独立计量时的即时计量、累计计量和峰谷时计量。
5、风机、水泵、电加热器等设备运行状态显示。
7.2.3空调系统敏感元件和检测元件的装设的地点,应符合下列要求:1、室内外空气温度:应远离有热源影响的地点,要有代表性。2、送回水温度应按制造厂规定安装。7.3调节与控制
7.3.1空调系统的调节方式,应按用户的控制精度要求进行选择。
7.3.2空调的集中控制系统应具有如下监控内容:
1、设备启仃控制系统及联锁控制。
2、设备运行状态监视及故障保护。
7.3.3设计时,对系统监控内容选用应根据使用要求,用户管理水平进行技术经济比较后确定。
7.3.4当采用变水量系统时,宜采用二通阀及变频水泵方式。
7.3.5位于冬季有冻结可能的地区的新风机空调机组,应对水盘管采取防冻保护措施。
7.3.6空调及通风设备宜采用独立的电源回路。
7.3.7风管电加热器应与送风机联锁,送风机应有延时关闭功能,并应设无风断电保护,电加热器的风管应接地。
7.3.8自动调节阀的选择应符合下列要求:
1、水两通阀,宜采用等百分比特性的。
2、水三通阀,宜采用抛物线特性或线性特性的。
3、调节阀的进出口压差应符合制造厂的有关规定,并应通过计算进行选择。
8.1.1消声设计应符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)和《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88)等的有关规定。
8.1.2防振设计应符合《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)的规定。
8.1.3选择设备和进行系统设计时,应采取下列降噪措施:
1、选择高效低噪设备。
2、风量风压选择必须首先通过计算,富裕量不宜过大。
3、风机宜采用直联式传动方式。
4、风机出风口和回风口的风管不宜急剧转弯和变径。
5、弯头三通处宜设导流片,尽可能少装或不装调节阀。
6、当达不到消声要求时,应装消声设备。
8.1.4风管内的风速宜按下表选用。(见表4.3.5)
8.1.5空调机房设置应远离有较高隔振消声要求的房间当机房对该房间有影响时,必须采用隔声、隔振、消声、吸声等措施。
8.1.6消声器宜设在空调机房外,消声以后的风管不应再受高噪声污染,否则应采取隔声措施。
8.2.1空调设备的声功率级,宜采用实测数值。
8.2.2选择消声器时,应根据系统所需消声量,噪声频率特性和消声器的声学性能及空气动力特性等因素,宜采用阻抗复合型消声器。
8.2.3消声器宜布置在气流稳定的直管段上,必要时,也可在总管和支管上分别设置,以防止各房间互相串音。
8.2.4机房门窗应采用隔声门窗。
8.2.5管道穿墙处必须用弹性材料密实填充其缝隙。
8.2.6风管连接应避免突扩或突缩连接方式,三通不宜采用T字连接,支管与主管连接宜用45°顺气流方向连接,风口与风管连接应设置扩散管。
8.3.1风机、水泵、冷热源设备,空调末端装置以及风管水管的支吊架均应考虑隔振减振措施。
8.3.2当设备转速小于1500r/mm时,宜选用弹簧减振器,设备转速大于1500r/mm时宜采用橡胶减振器或隔振垫。
8.3.3选用隔振器时,应按隔振器厂家规定,经计算后确定,隔振器与基础之间宜加一层弹性隔振垫。
8.3.4有振动的设备与系统连接的风管、水管、宜采用软管连接。并注意防火。
8.3.5管道的支吊架宜采用弹性支吊架。

感谢关注,欢迎分享...

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

    甘肃忠浩制冷设备安装有限公司(TEL:)是一家专业从事商用中央空调、家用中央空调、空气能热泵热水机组、空气净化机组、净化水机组的销售、安装服务、维修服务为一体的综合性企业。

    公司自创立以来,不断提升设计、安装工艺的专业技能,拥有从业多年的专业暖通设计师,并且有国内外多个知名品牌厂家提供的专业服务与支持。能为客户提供完善的设计方案;公司成立了经验丰富的专业施工队伍,在多年实际施工过程中不断学习和积累经验,专业技能过硬,能为客户提供高质量的安装服务;经过培训的销售工程师,能为客户提供有价值的服务。

本公司专业运行:格力商用、家用中央空调、海尔商用中央空调、志高商用中央空调、美的商用中央空调,约克商用中央空调、天加净化商用中央空调、盾安商用中央空调、以及以上品牌的空气能热泵热水机组。专业安装设计新风排风净化水系统等。从小型家用中央空调设备到大型商用中央空调设备,从简单的家庭单元到集体楼宇单元,可以满足不同层次的用户需求。公司经营的产品已广泛应用到大型楼宇、实验室、网络机房、工厂厂房、宾馆、餐饮、娱乐场所及家庭用户。公司拥有全省强大的空调产业链和技术支持,一直保持着健康、稳定、快速的发展。目前所承接的工程已覆盖甘肃省及周边地区,赢得了广大客户的支持与信赖。

    企业合作战略理念:我们崇尚商场不是战场的理念,与合作伙伴共营双赢,深度合作,我发展,您壮大,我搭平台,您发财。我们的服务:服务是企业生存的基础,良好的售后服务是我们长期合作的根本保障。