中央空调风机盘管不需要安装带剩余电流保护断路器器

中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品,这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,构成管路通量变小,影响换热效果,更因为污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,就会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因些,从节省动力和延伸中央空调机组运用寿数考虑,中央空调清洗是利国利已之举。

中央空调在工作进程中常出现结垢、生锈、制冷效果下降,耗电量上升,严重时甚至发作高压跳机现象,经过四川科亿康完善的五工序中央空调清洗后,中央空调制冷效果明显改善,节省了紧缩机工作时间,机组节省用电10-30%,并延伸运用寿数。如一房间,在中央空调清洗前,降至设定温度需十分钟;而中央空调清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则紧缩机可少工作三分钟,然后节省用电30%。如今中国的现状是:很多的中央空调制冷效果欠好,致使延伸紧缩时间,浪费电力,经过中央空调清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短紧缩时间,节省用电10-30%。

一毫米的水垢将使中央空调机组制冷量下降20%-40%,一同使冷凝器压力增加,致使电机负荷增加,多消耗电能20-30%。若机组容量为100万大卡,设备能效比为3.2kw/1万大卡,均匀负荷80%,一年工作10个月共5000小时,则一年需多耗电:100×80%×3.2×5000×(10-30)%=12.8-38.4万度,以每度电0.8元计,每年浪费的电费有10.24-30.72万元(溴化锂机组浪费的是燃料费)。此浪费是无量而无形的.

一、中央空调水处理重要性

中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个系统:1.冷却水系统主要靠冷却塔散热,水在冷却塔中因滴溅和活动后会与空气充分的接触,然后把空气中很多的尘土、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体带入冷却塔中,使水杂质浓度不断增加,这给中央空调系统的工作带来很多危害。

危害表现:尘土、盐类、细菌、溶解氧等→发作水垢、菌藻、锈渣→堆积在主机铜管、过滤器→循环变慢→散热效果差→制冷效果差→浪费动力→缩短设备寿数。

冷冻系统是一个密封系统,铢积寸累,水中溶解氧很简单构成盘管堵塞,机组及管路附件腐蚀,然后构成制冷量衰减和设备的过早损坏,直接影响到中央空调系统正常工作。

危害表现:水腐蚀管道内壁→发作锈渣→堵塞主机盘管及风机盘管→致使盘管炸裂或没有制冷效果→浪费动力→缩短设备运用寿数。

二、中央空调水处理原理

1、经过向循环系统参与GJ-2B灭菌粘泥剥离剂,根除循环水中的各种细菌和藻类。

2、参与剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离坠落,经过循环将生物粘泥清洗出来。

3、参与化学清洗剂(GJ-中央空调工作清洗剂),将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,松散排出,还原成清洗的金属表面。

4、投入预膜药剂,在金属表面构成细密的聚合高分子保护膜,以起防蚀效果。

5、参与缓蚀剂,防止金属生锈,一同参与阻垢剂,经过概括效果,防止钙镁离子结晶堆积。并守时抽验,监控水质。

一般空调在运用第一年今后,其能效比衰减百分之八(8%)支配;运用三年后的空调产品,其能效比下降可高达百分之二十五(25%)。根据在全国300多家星级酒店查询得知:如今宾馆傍边运用的各种中央空调,在工作了一段时间今后,会很明显的发作衰减,长时间工作的中央空调,其能效比衰减可抵达百分之二十五(25%)以上,构成了运用单位的动力开支浪费。

中央空调造价高昂,一套中央空调制冷系统价值几百万甚至上千万,因此中央空调清洗有一套严重的程序和技术,本公司选用的中央空调清洗技术曾获化工部科技行进一等奖,国家科技行进二等奖,并被列为国家重点推广项目(项目代号B)。现中央空调清洗选用有机酸清洗和中性清洗技术更行进、更安全。

如今厂家的售后效力一般偏重修补机械故障,并不包括中央空调清洗、保护和中央空调水处理。况且中央空调清洗和中央空调水处理触及十多种化学清洗药剂和水处理药剂,中央空调清洗和中央空调水处理是化学反应进程,技术控制比较复杂,需要恰当的化学专业知识技术、实践经验和监测方法,否则,会致使中央空调腐蚀和损坏。因此,中央空调清洗和中央空调水处理应选择专业的公司。

艺源环保中央空调清洗和水处理技术人员从业多年,经过国家化学清洗技术研讨基地和全国清洗工作基地的专业培训考评。并具有中央空调清洗和中央空调水处理所需的试片、试剂及查看分析实验仪器。您的中央空调工作中是不是存在下列疑问和现象?中央空调制冷效果一年不如一年。

中央空调机组冷凝器结有水垢压力高,排气温度增加,机组高压保护设备发起,使中央空调自动停机;中央空调机组蒸发器有些水温低于设定温度(结露),机组低温保护设备发起,使中央空调自动停机;中央空调机组冷却水进出水的温差低于2~2.5℃,换热效果差,制冷量下降,耗电量上升;中央空调冷却塔有菌藻和水垢生成,堵塞冷凝器管路,高压停机;

中央空调机组冷媒水进出水的温差低于2℃,冷量开释不出去,空调效果差;中央空调机组冷媒水温度降不下来,达不到机组设定温度,空调效果差;中央空调机组冷媒水温度能够抵达7~8℃,但是空调效果仍是欠好;中央空调风冷机组铝翅片粘上尘土,空调散热效果欠好。

中央空调风机盘管内水垢附在管壁上,堵塞过滤器,使流量和换热效果都下降;有的房间空调效果好,有的房间空调效果欠好;有的房间空调风量大,但是室内温度高,没有凉气;中央空调开的时分房间内有反常气味,空气质量欠好;中央空调集水盘中凝结水溢漏出来,使房顶漏水构成装修受损;

中央空调冷媒水水质呈黄色或黑色而且堆积物严重;机组管路设备腐蚀严重。中央空调风机盘管和风叶结满尘土,出风口风量变小。

【空调制冷系统维护】系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。【电气系统维护】空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相;交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障等这些故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁。另外,对于水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故也是市场发生的。【空调的风系统维护】风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果;风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。【空调水系统维护】首先,冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。其次,系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。然后,冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。另外,冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。中央空调维护的好,那么就可以达到高效、安全、节能的目的,为了避免带来不必要的损失,使用单位和机构都会拥有专业的人员进行维护。

中央空调系统保养原因:系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。所以要进行保养。中央空调保养:1、空调器、风机盘管保养;2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真实泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器;3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。

系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。一、中央空调系统检修:1、空调器、风机盘管检修;2、空调主机组检修;3、末端设备检修服务;4、空调冷却塔检修服务。二、中央空调清洗:1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统;2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统;3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。三、中央空调保养:1、空调器、风机盘管保养;2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真实泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器;3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。

中央空调是大电器,使用期间很容易出现问题,所以定期的保养工作是肯定少不了的。系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。所以说保养的工作很重要,定期的保养才能减少空调故障的出现。

我要回帖

更多关于 带剩余电流保护断路器 的文章

 