诺帝菲尔消防输出模块的故障原因:1、总线故障,总线上无电压2、设备故障,总线正常,设备读不出码3、24V断线,为DC24V无电压或是24V正负接反。
猜你想问
什么牌子和诺帝卡相似
相似的牌子有那贝其,薇芮儿,缦音等,该品牌2009年公司正迈入一个快速发展的新纪元,以全新的面貌盛放,全力打造深受20-35岁间女性消费者最喜爱的女装品牌,该品牌企业秉持...
诺帝菲尔消防主机警铃怎么启动
只要将诺帝菲尔消防警铃电源安好后,有水流从旁通管路流出时消费警铃将会自动启动,无需手动。消防主机单点启声光可以首先打开操作,输入操作密码,输入启动设备,输入这个...
诺帝菲尔模块闪红灯什么意思
诺帝菲尔模块的灯闪红灯,原因是有:1、被监视设备启动了,如送风阀被打开、信号阀被关闭等,2、连接设备线路脱落导致短路3、输入模块一般接常开端子,如果接到常闭点,也会...
进口诺帝菲尔3030是进口的吗
诺帝菲尔的3030系统的消防主机是进口的,其他现场设备多为西安盛赛尔工厂生产的。盛赛尔、诺帝菲尔都属于霍尼韦尔集团的。品牌都是国外的。...
诺帝菲尔主机如何调手动状态
答:诺帝菲尔主机调手动状态。消防设备一般没有手/自动转换开关。但有些型号国知产化了以后,增加了手/自动功能,有手/自动转换功能的主机直接在主机上操作就可以实现...
XML地图
网站地图
Copyright 2005-2020 www.kxting.com
版权所有
湘ICP备20010517号声明: 本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:47085,1089@qq.com
诺帝菲尔NFS2-3030火灾自动报警系统之模块接线2013-12-27消防报警设备当宁消防网  诺帝菲尔牌NFS2-3030火灾自动报警系统中现场模块分为JKM-FCM-1C智能控制模块,JSM-FMM-1C监视模块和KM-FZM-1C普通探测器接口模块等。模块的现场接线是分正负极性的,而且还需要注意输出与输入的方式。下面我们一起了解一下模块的接线。  JKM-FCM-1C控制模块为有源输出型,输出24VDC电源,如需要控制常开型设备的启动需要加中间继器,不可直接。接线如下图所示。  1、不加二极管控制模块接线图。  2、加二极管控制模块接线图。声光报警器(注意正负极)二极管具有单向导电性,任何二极管在应用时都要保证正负极的正确。  注意:电阻必须加装在二极管之前。  JSM-FMM-1C智能监视模块内设十进制拨码开关,可现场编址,占用控制器某一回路中的一个地址。当监视模块接收到开关量的闭合信号后,通过总线将信号输送到控制器,控制器将发出声光报警信号,指示具体部位及联动设备的工作状态。水流指示器、消火栓按钮、压力开关等开关量消防设备的状态需要监视模块进行监视。监视模块将此类消防设备的状态按监控或报警两种状态告知控制器,并显示记录。接线如下图所示。  诺蒂菲尔任何设备都有正负极之分电阻、二极管应接在被控设备端,这样可以实现断线检测功能。有利于故障问题的处理。