火灾自动报警系统自检报告调试怎么确定点数?


消防火灾自动报警系统线路故障要怎么查1、首先分清楚什么是信号总线与电源总线。信号总线是信号传输的,电源总线是给模块、声光等设备供电的。2、检查线路。所有线路的对地电阻值应大于20兆欧以上(规范要求),实际阻值最小也应在2兆欧以上。如果达不到,就要根据图纸分段查看。检查出电路问题。有时需要将回路上的设备全部摘除检查线路,因为有的损坏设备可能导致线路阻值过低。3、检查设备。线路没问题,那就是设备问题。首先看回路板,再看隔离模块,最后是未端设备,可以单个测试(直接接在回路上)。花费时间精力都比较多,不如找个专业的工程队来进行。  北京国泰恒安建设工程有限公司一站式办公、商业空间设计装修,消防工程,机电工程,电消检,防水防腐工程,空调工程,办公家具,空气净化,免费测量,免费报价等优化服务。