家用中央空调平衡阀安装在供水还是回水为什么还要安装压差旁通阀?


2023-05-11 14:15
来源:
一起读书吧发布于:山西省
来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除
压差旁通阀分:自力式压差旁通阀、电动压差旁通阀2种。
电动压差旁通阀:是通过控制压差旁通阀的开度控制冷冻水的旁通流量,从而使供回水干管两端的压差恒定。广泛应用于中央空调集分水器之间,热力泵供回水之间,可有效保持设备不被损坏。
电动压差旁通阀常用于气体或液体系统,控制气体或液体管路与回路之间的压差。把电动压差旁通阀安装在系统水泵附件的旁通管路中,当系统压差增大而超 过控制阀设定值时,阀门则进而开大,使更多的水流经旁通阀,从而使系统压差减小。相反,压差的减小导致阀门开度减小从而使系统压差增加。
自力式压差旁通阀:旁通阀又名自力式旁通压差阀,自力式自身压差控制阀。自力式自身压差控制阀在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设值,阀塞即自动打开。并在感压膜的作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定,依靠自身的压差工作,不需任何外来动力,性能可靠。
自力式自身压差控制阀应用于冷(热)源机组的保护。安装于集、分水器之间旁通管上,当用户侧部分运行或变运量运行时,系统流量变小,导致压差增大,压差超出设定值时,阀门自动打开,部分流量从此经过,以保证机组流量不小于限制值。
自力式自身压差控制阀应用于集中供热系统中以保证某处散热设备不超压或不倒空。比如某系统高低差较大,且不分高低区系统,这时如按高处定压,低处散热设备可能压爆;如按低处定压,高处倒空。
这种情况如热源在低外可在进入高区分支水管加增压泵,回水管加压差阀使高区压力经过提升后,由阀门再降到低区回水压力;如热源在高处可进入低区供水管加装压差阀,回水加增压泵,使通过阀门压力降低的循环水能回到系统中。
旁通阀的作用和原理:空调系统的的压差旁通阀是用在冷水机组的集水器与分水器之间的主管道上的,其原理是通过压差控制器感测集水器与分水器两端水压力,然后根据测试到的压力计算出差值,再由压差控制器根据计算出的差值与预先设定值进行比较决定输出方式,以控制阀门是增加开度或减少开度,从而来调节水量,以达到平衡主机系统的水压力的目的。
压差旁通阀的作用:对于冷水机组来说 冷冻水流量的减小是相当危险的。在蒸发器设计中,通常一个恒定的水流量(或较小范围的波动)对于保证蒸发器管内水流速的均匀是重要的,如果流量减小,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些转变(如封头)处更容易使流速减慢甚至殂成不流动的“死水”由于蒸发温度极低在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生冻结的情况,从而对冷水机组造成破坏。因此,冷水机能的流量我们要求基本恒定的。但从另一方面,从末端设备的使用要求来看,用户侧要求水系统作变化量运行以改变供冷(热)量的多少。这两者构成了一对矛盾,解决此矛盾最常用的方法是在供回水管上设臵压差旁通阀。
工作原理是,在系统处于设计状态下,所有设备都满负荷运行时,压差旁通阀开度为零(无旁通水流量),这时压差控制器两端接口处的压力差(又称用户侧供,回水压差)P0即是控制器的设定压差值。当末端负荷变小后,末端的两通阀关小,供回水压差P0将会提高而超过设定值,在压差控制器的作用下,旁通阀将自动打开,由于旁通阀与用户侧水系统并联,它的开度加大将使供回水压差P0减小直至达到P0时才停止,部分水从旁通阀流过而直接进入回水管,与用户侧回水混合后进入水泵和冷水机组,这样通过冷水机组的水量是不变化的。
水泵的运行有个高工作效率点,流量的变化使电机在高效率点处左右移动,但最终的结果,只要管路特性不变化,水泵会自动调节到高效率工作点,我们可以通过调节管路特性去改变水泵的工作效率点,这样也就是说,在流量的变化的时候,水泵要不断的改变自己的运行状态,这导致了电流不段的变化(变大或者变小),这对电机的运行都是有害的,变频泵的电机容易烧毁也就是这个结果,因此,在一般的情况下,最好能使水泵在一个稳定的状态运行,这就要求我们用旁通,无论上面的负荷怎样变化,水泵都能在稳定的流量下运行,而不会导致电机的电流不段变化,使电机的寿命降低。
五月福利资料包
点分享
点收藏
点点赞
点在看返回搜狐,查看更多
责任编辑:
2020-02-21 12:02
来源:
暖通空调百科
中央全调系统中分水器与集水器之间安装的压差旁通阀,一般有两种阀门:
1、电动压差旁通阀。
由差压控制器、电动调节阀组成,工作原理是由差压控制器监测系统的压差,当系统供、回水压差增大并超过控制器设定值时,控制器将控制电动阀门开大,管网部分循环水经旁通阀流过,从而使系统供、回水压差减小。反之,系统的压差如果小于设定值,则控制器将电动阀门关小,使系统压差增加。
2、自力式压差旁通阀。
阀门内部装有感压膜片,通过导压孔感知分集系统两端的压差,当压差超过设定值时,感压膜片会通过阀杆带动阀塞打开,部分流量从此经过,以保证机组流量不小于最小安全流量值。当压差减小,阀门自动关小、关闭,压差恢复到设定值。
电动压差旁通阀优点是可连接自控系统,实现远程监测及设定。缺点是电动阀对电路有依赖性,在潮湿高温的环境下,一旦电路出现问题,阀门即失灵。
自力式压差旁通阀的优缺点;机械式传动,不会出现电路的问题,便于安装节能费用。缺点是不可以远程监测及设定。
现场调试时,很难有工程师给出压差设定值,现在我们先由系统安全性来分析,首先压差设定值不能过小,在空调系统全负荷时(接近全负荷时)压差过小会出现水流短路,系统末端水流量不够,用户不同意。那设定过大,则会出现空调系统部分负荷时压差旁通阀门打不开,管网总循环水量减小,冷水机组会出现欠流现象,增加造成机组损伤的机率。
系统一
空调系统末端安装电动二通阀、电动调节阀,循环水泵工频运行。当部分负荷时,末端部分电动阀门自动关闭,系统的管网阻力增大,供回水主管道压差增大、分集水器压差增大,压差旁通阀找开,部分流量通过旁通阀流过,保证冷水机组的流量需求。
压差旁通阀的设定,首先压差旁通阀的设定是在管网水力平衡阀调试后再设定的,在管网水力平衡调试过程中已经知道系统的不利末端在哪里(可能是多个)。在空调系统全负荷运行时,压差旁通阀处于关闭状态,用测量器设备监测不利末端的流量(此时的流量应最小是设计值或大于设计值),调节压差旁通阀设定值(由大到小),当不利末端的流量刚好达到设计值时,即是旁通阀的设定压差值。
此设定方式首先保证了不利末端用户的需求,当部分负荷时,分集水器压差超过旁通阀的设定值,阀门立即打开,部分循环水流经旁通管保护冷水机组。
现在有些项目在设计之初,冷水机组和水泵的选型就考虑到了末端的同时使用系按空调全负荷的80%来选型,那压差旁通阀设定时,首先监测集水器主管道的流量,关小集水器最有利环路的支管阀门,直到主管道的流量符合水泵流量,再进行上面的压差旁通阀设定工作。
系统二
空调系统末端安装电动二通阀、电动调节阀,循环水泵变频运行。当部分负荷时,末端电动阀门自动关闭,系统的管网阻力增大,供回水主管道压差增大、分集水器压差增大,循环泵进行变频降速。
压差旁通阀的设定,基于此系统从节能降耗的考虑出发,循环泵安装了变频控制器,那么压差旁通阀的设定也应遵循节能降耗的考虑。压差旁通阀在空调全负荷运行时处于关闭状态,系统部分负荷时末端电动阀门自动关闭后,首先由循环泵变频降速运行,当循环栗变频降速到最低设定值停止时,观察此时的分集水器压差,此值即为压差设定值。当压差超过设定值,压差旁通阀打开,循环水经旁通管流过保护冷水机组。
安装压差旁通阀的主要目的是为了保护冷水机组,当空调系统部分负荷运行时,末端阀门关闭,循环水经旁通管流到冷水机组,防止冷水机组的蒸发器冻结。
各冷水机组厂家防止蒸发器冻结保护主机,均在管道上安装有压力传感器、流量开关,冷水机组进口流量低于安全值时主机自动停机保护,那我们是不是可以让冷水机组来控制压差旁通阀的开关呢?即压差旁通阀在系统运行时一直处于关闭状态,当冷水机组探测到流量过低时给压差旁通阀一个开的信号,当冷水机组安全运行后再给压差旁通阀一个关的信号,这样控制后,压差旁通阀的调试工作将变的简单,明了。返回搜狐,查看更多