消防泵房消火栓柜引线到消控室消防联动控制器接那个端子?

公告: 为响应国家净网行动,部分内容已经删除,感谢读者理解。

    话题:消防泵和喷淋泵到底是应该设成手动还是自动?

    推荐回答:设为手动,万一火灾是来不及的,消防泵和喷淋泵电控箱上必须设置自动。消防泵的启动方式是在每层消火栓处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换

    参考回答:规范上没有要求必须手动或者自动。消防局要求喷淋泵必须自动,但是怕误动作,往往都在手动位置,如果着火了,高位水箱和稳压管的水够维持一段时间了(约10分钟),这个时间内手动启动喷淋泵,还是来得及的。消火栓泵本来就是手动控制的,不会设计成自动启动

    话题:联动消防泵,现在问一下,现在消防泵在手动(自动)状态下,每天

    推荐回答:咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数还不办事。我看到这里真是看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质: 消防泵不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的水压,系统便自动停止运行,这就是基本的原理,也是老是自动启动的原理。你可以看看消防泵连接的一个水压表,上面有两个指针,一个高的,一个低的,水压只有在两指针中间便是正常,一旦水压低于下面的指针便会启动补充水压。 解决的办法:晚上水压降低也许是此建筑物里,有人为的用水,找到源头,避免夜间用水,便会解决问题。若是系统问题或是城市供水水压降低的话,只需将预设水压(下指针)向下调低一些就没事了,第二天调回原位置即可! 希望你们都能睡个好觉!

    参考回答:是系统压力过低稳压泵启动 这时候系统压力低于水泵出水压力 报警开关起动 消防泵就会启动 喷淋就要检查烟感是不是时间长了 要清理一下

    话题:消防喷淋泵由消防控制室远程启动是否受控制柜上的手自动转换开关限

    推荐回答:按你说的,消防检查是没办法通过的。除了消防喷淋泵,应该还有一个补压泵吧。消防泵的控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。

    参考回答:不能跳过联动模块。当发生火灾时,管道内消防用水达不到要求的时候,不能远程起泵而要让人去水泵房手动起泵,会贻误灭火时机。

    话题:设计消防泵房时,对于消防泵,喷淋泵等消防设备,是否都要加软起动

    推荐回答:没规定非要软启动启动的方式很多,要考虑各种利弊选择。

    话题:喷淋泵启动方式问题

    推荐回答:依据中华人民共和国消防法第二章 第十四条(五)按照国家有关规定配置消防设施和器材******,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效;第二十一条 任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施--******。消防法提倡的是预防火灾、消防组织、火灾隐患消除及减少火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行的。从消防法的角度及现场的实际(人性化理念),消防泵喷淋泵控制柜在现场的状态必须处于自动位置,因为一旦有发生消防监控室值班人员不可能在跑到水泵房把消防泵喷淋泵转换成自动工作状态或者火灾发生再去消防泵启动消防泵喷淋泵(根本来不及且会造成公共财产和公民财产的损失的)根据建筑防火设计规范及(高规)、火灾自动报警设计及施工规范要求,当火灾发生时消防监控中心能迅速启动消防泵喷淋泵并能正常接收水泵的工作状态。所以消防泵喷淋泵控制柜必须处于自动预备状态位置。设备维护、试验、巡视保养时,把消防泵打到手动防止误启动及手、自动检查设备是否处于正常工作状态。其正确的做法是:现场水泵房的消防泵喷淋泵控制柜控制柜平时设置在自动位置(常备消防灭火用),另在消防监控室远程灭火控制盘(多线制盘)、设备操作盘上可以打在手动位置,现场一旦发生火情,经过确认后(确有火灾发生)启动相关的设备并将设备处于正常的工作(自动状态)。确保水泵设备正常供现场灭火的需求。

    参考回答:消防法里面没有具体系统设计的要求,一般手自动的设置是根据现场具体情况来定的,不同行业、消防等级或者现场具体要求都不一样。如果是做工程,验收前一定要设置在自动进行测试,在水喷淋灭火系统启动时或者消火栓按钮破碎时,一定要自动启动消防泵。但是在设备维护保养或者更换时,可以消防泵打到手动防止误启动。设计方面可参考:自动喷水灭火系统施工及验收规范

    话题:消防泵除了有现场启动、远程启动、消火栓按钮启动和消防主机联动

    推荐回答:消防泵启动方式有:1消防泵房就地控制箱启动,2异地控制箱启动(远程启动)3消火栓箱按钮启动4FAS主机启泵(4120主机等)

    参考回答:除了下面几种方法外,还可以掉压起动,也可以联动某个设备如烟感,温感等动作后起动水泵不过这种方法无人用。

    话题:消火栓泵,喷淋泵启动时会分别启动哪些相关设备

    推荐回答:正常情况下消火栓泵启动的话,泵动作后主机会收到一个反馈信号;喷淋泵启动;泵动作后主机会收到一个反馈信号,泵房的压力开关会有一个火警信号,泵往管网加压管里的水

    参考回答:启动消火栓泵时收到消火栓泵运行回答信号。启动喷淋泵时收到喷淋泵运行回答信号还可能收到水流指示器和湿式报警阀动作信号。

    话题:消防泵和喷淋泵有什么不一样吗

    推荐回答:1.喷淋泵是消防泵的其中一种分类。2.消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。按用途可以分为:车用/船用/工程用泵;按压力可分为:高压/中压/中低压泵;按使用性质可以分为供水/稳压/机动泵等。3.消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是6°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量),管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时报警阀会因为压力的变化自动打开,水力警铃响起,压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和XBD消防喷淋泵、消防控制室连锁,喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头,整个消防系统开始工作。与其对应的还有消火栓泵/泡沫泵等。4.可以说喷淋泵是消防泵的一种,需要注意的是,有时候消防工程施工中消火栓泵会被简称为消防泵,这样的话,消防泵和喷淋泵就是同一类别不同消防供水系统中的泵了,二者会因不同系统的不同扬程、流量要求产生性能参数上的不同。

    参考回答:喷淋泵消防泵的中的一种。消防泵喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等。消防泵:是向消防系统供水的水泵的统称。喷淋泵:是向自动喷洒灭火系统供水的水泵。消火栓泵:是向消火栓灭火系统供水的水泵。稳压泵:是向消火栓灭火管道系统或自动喷洒灭火管道系统补充水,保持管道系统压力的水泵。

    话题:消火栓的破玻按钮按了消防泵启动了喷淋泵也会被启动吗?走廊的红色

    推荐回答:消防泵启动后喷淋泵不一定会启动。如果不知道喷淋泵的启动按钮,就要找喷淋泵的电路图。在电路图上找到喷淋泵后,

    参考回答:喷淋泵不会启动,一般喷淋开始喷水时,水流指示器就有信号传出,但是还有稳压泵个隔膜罐起作用会稍等一下再启动启动喷淋泵可以在喷淋泵控制柜,消防主机,末端试水,喷头破裂的情况下才起泵。

    话题:消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火灾

    推荐回答:你说的是喷淋系统的稳压管,规范要求稳压管接在湿式报警阀前,管径不小于0mm。为什么要接在报警阀前呢?是因

    参考回答:首先一般叫屋顶水箱,不叫屋顶水池。屋顶水箱和稳压水泵是喷淋管道系统的稳压设备,保证管道内的压力能使最不利点喷头正常喷淋,当火灾发生时,随着喷头打开越来越多,管道内压力剧烈下降,报警阀自动打开喷淋泵自动启动喷淋泵启动正常供水后,屋顶水箱和稳压设备的使命就完成。

1、 火灾自动报警系统

1) 《建筑设计防火规范》GB

的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:(摘录电气相关条文)

7 应设置消防专线电话和应急广播;

8 在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志;

《火规》6.7.4条3款:各避难层应每隔20m 设臵一个消防专用电话分机或电话插孔。

《民规》13.2.4条3款:各避难层内应设独立的火灾应急广播系统,宜能接收消防控制中心的有线或无线两种播音信号。