中央空调有什么故障?怎么判断?

《中央空调常见故障及处理方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中央空调常见故障及处理方法(10页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、不制冷的原因:首先要确认室外机的压缩机是不是运转(注意:别把室外风扇电机运转的声音当成压缩机运转的声音),如果压缩机不运转, 请专业维修人员检查线路、电容等;如果压缩机运转那就有可能是制冷剂泄露了。你自己先观察一下室外机两根铜管接头处是不是有油迹,有油迹的话,制冷剂多半就是那里泄漏的。制冷效果不好的原因还有:1。内外机连接管有被折的地方,产生了二次节流。2。室内机过滤网不清洁。3。室外机冷凝器不清洁。4。压缩机排气不足。5。系统内(尤其是蒸发器内)油太多,热交换不好。家用空调和中央空调故障案例案例一、可控硅坏、室内机噪音故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。原因分析:根据用户

2、反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。解决措施:换主控板。经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机

3、就运行。原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障, 检查室内风机供电电压, 通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。解决措施:更换同型号控制器后试机正常。经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。案例三、遥控器接收器坏故障现象:遥控不开机原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键, 收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机

4、主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转, 说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几k Q ,质量好的瓷片电容应该在 10000M Q以上,漏电电流偏大 而引起的遥控不接收。解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘

5、性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。 用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。案例四、温度传感器故障?故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。?原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模 式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常

6、。经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能, 室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷 时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷

7、风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到 25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以 微风工作,温度达到 38摄氏度以上时以设定风速工作; 当室内盘管温度达到 57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到 52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹 凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于一2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时

8、,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时, 室外机可能停止运行, 室内机吹自然风,出现不制冷故障。3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。案例五、空调不制冷、通讯故障故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况, 但大约30分钟后, 内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初

9、步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。案例六、外界信号干扰故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正

10、常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。 空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥

11、控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。案例七、电源相序保护故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板 故障。解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决

服务程序:电话预约—上门检查—据实报价—维修故障—验收收费—提供保修。

收费标准:上门费(市区为50,郊区具体详谈)+维修费(含材料费)

教您怎样判断空调器常见的故障?

大金空调维修常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。

看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。


2.工程师接单后30分钟到达目的地(特殊情况除外)
3.所维修的电器按要求皆保修3个月到1年时间,并提供正规保修单据和。
4.上门工程师着统一的工作服,持工作证件和收费手册上门服务。
大家用空调、大金空调、物业供冷空调、水冷机组、机房精密空调、变频空调、别墅空调、冷库、工业制冷设备、大型制冷机的维修服务。

5、网点覆盖所在地全市,如对自己所在覆盖区域有疑问,请先行致电咨询。
6、预约维修后,与客户进行电话沟通,以确定是否需要携带零配件或其他工具,上门服务时间等相关信息。E1 排气管温度过高

广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕头、潮州、揭阳、汕尾、湛江、茂名、北京、上海、成都、杭州、南京、天津、武汉、重庆、合肥、湖州、南宁、兰州、海口、郑州、哈尔滨、长沙、石家庄、南京、苏州、南京、无锡、长春、太原、西安、昆明、杭州、宁波、绵阳、南充、芜湖、蚌埠、阜阳

大金空调室内机故障代码
A3 排水水位控制系统故障
A9 电子膨胀阀驱动部件故障
CJ 摇控器中的温控传感触器故障
大金空调室外机故障代码
E9 电子膨胀阀驱动部件故障
U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降
U2 电源电压不足或瞬间停电
U5 摇控器与室内机之间传送故障或是设定错误
U8 大金空调维修主摇控器和副摇控器之间传送故障
U9 同一系统内的室内机和室外机之间的传送故障
UF 制冷剂系统未设定,配线/配管不兼容
UH 系统故障,制冷剂系统地址未确定
A6风扇系统故障,风扇电机有问题
室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障


联系我们时请说明是在上看到的,我们会更优惠!谢谢!

美的空调e0故障是什么原因,怎么解决美的空调e0故障

  一、美的空调e0故障是什么原因,怎么解决美的空调e0故障

  美的空调e0意味着整机交流电压降低,频率降低。

  二、美的空调e0故障排除方法:

如果以上无法解决您的问题,拨打全国服务热线: (点击该号码即可免费拨打)安排师傅上门解决。

【闪电家修】家庭维修服务中心(第三方服务商)

服务项目: 家电清洗、家电安装、家电维修、管道疏通、水电维修、水电安装、开锁换锁、家具维修、防水补漏、办公维修、消毒杀菌等家庭维修

服务品质: 一分钟预约 五分钟响应 30分钟上门 高品质配件

我要回帖

更多关于 美的中央空调故障代码 的文章

 

随机推荐