辽宁消防实操考试时用的哪种型号火灾报警控制器?

北京渊大教育成立于2010年,主要为各行业人士提供一级消防工程师,二级建造师,执业药师,BIM工程师,健康管理师,在教育行业,为社会持续输送高质量人才

消防设施操作员,这些实操了解吗

  1每日防火巡查 9分

  4.问:防火阀和排烟防火阀的区别(2分)

  答:①安装位置不同:防火阀装在空调系统及通风系统上,排烟防火阀装在排烟系统上。②动作温度不同:防火阀是温度达到70℃时自行关闭,排烟防火阀是温度达到280℃时自行关闭。

  5.问:识别安全疏散设施(2分)

  墙上型疏散指示标志,箭头应该指向最近的出口(右边);应安装在距地面1m以下。

  去掉右边的箭头,或将其安装在两边都要安全出口的走廊的中间。

  2定期防火检查 10分

  1.问:请检查应急照明灯(好的还是坏的)(2分)

  一是按下应急照明灯的试验按钮,检查在断电情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

  二是拔掉应急照明灯的插销,检查在断电的情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

  考试当中的应急照明灯的试验按钮功能异常。只有两种检查灯都亮才代表合格。

  2.问:防火门自检(2分)

  ①查看周围有无障碍物,有的话及时清理②按下释放器的红色按钮让门释放,看门能否自行关闭,防火门最后无法完全关闭,说明闭门器功能异常③手动关闭防火门,查看其密闭效果,发现门一侧有较大缝隙,说明其密闭效果不好④门关上后至火灾报警控制器上看有无反馈信号⑤由于该门是单扇门,无顺序器,故不用检查⑥手动打开防火门,最后能吸住且拉不动,说明释放器功能是好的⑦将火灾报警控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看防火门的关闭效果及是否有反馈信号⑧将火灾报警控制器打到自动允许状态,分别触发两个火灾探测器,看防火门的关闭效果及是否有反馈信号。

  3.问:防火卷帘自检(4分)

  答:①查看周围有无障碍物,有的话及时清理;

  ②手动操作方法:1)找到设在卷帘的一条圆环式铁锁链2)会操作下降和卷起;

  ③电动操作方法:找到电动控制面板,会操作上下和停止;

  ④将火灾报警控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看卷帘是否下降并反馈;

  温控释放装置:温度升高到一定程度时,温控释放装置的感温原件破裂,松开卷帘的刹车键,卷帘靠自重下降。

  4.问:火灾隐患查找(1分)

  1)乱拉电线-限期整改2)使用大功率电器-立即整改3)高温物体离可燃物体太近-立即整改

  高温物体离可燃物体太近-限期整改,重新码放安全出口被堵-立即整改

  疏散通道被堵-立即整改消防通道被堵-若司机在就立即整改,不在限期整改

  5.问:防火检查记录的填写(1分)

  答:①没有问题的直接打√,有问题的打×,并在备注栏写明具体问题及处理情况;②巡查人员注明时间并签名,交由主管人员审核签字。

  3自动洒水碰头类型识别 5分

  1.问:识别开式和闭式喷头(1分)

  2.问:识别感温元件(玻璃球喷头和易熔元件喷头)(1分)

  3.问:识别安装形式(边墙型、直立型、普通型、下垂型)(1分)

  4.问:识别响应类型(1分)

  答:快速响应喷头(玻璃球比较细),特殊响应喷头(玻璃球比较粗,看文字T-ZCTK),标准响应喷头(玻璃球比较粗,看文字ZCTK)

  5.问:识别温度(1分)

  答:橙、红、黄、绿对应的动作温度为57、68、79、93

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

第一部分:考基础知识记忆

一、让你说出火灾报警控制器的开关顺序。

1、 开机顺序:先主电开关、后备电开关、最后控制器开关。

2、 关机顺序:先控制器开关、后备电开关,最后主电开关。

二、让你说出火灾报警控制器的自检、消音、复位的作用。

1、“自检”的作用:检查火灾报警控制器的报警功能是否正常。(ps:“报警功能”四个字不说没有分)。

2、“消音”的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。

3、“复位”的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监控状态。

三、让你说出《消防控制室值班记录》要填写的内容。背:

1、报警类型 2、报警部位 3、报警时间 4、报警原因 5、处理方法

四、让你说出《交接班记录》要填写的内容。背:

1、交接班时间 2、交接班内容 3、交接班人员签字 4、事故处理情况

五、让你说出火灾报警信号和故障报警信号的区别。背:

1、火灾报警信号:红灯,消防车的声音。 2、故障报警信号:黄灯,救护车声音。

六、让你说出如何正确拨打119报警电话。背:

1、准确说出发生火灾的地点和着火部位。2、简要说明着火性质,火势情况,是否有人员被困。3、留下姓名和联系方式。4、通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。

七、能处理误报火灾并恢复控制系统正常工作状态。背

确认为火警误报后,消音、复位、记录下报警时间、部位和原因。

一、识别中控室系统(看设备,边指边说)

二、让你判断主备电状态(边指边说)

三、检查主备电的切换功能(边指边说)

四、认识火警、故障、屏蔽(边指边说)

五、将总线控制器设为手动状态(边指边说)(ps:就是将启动方式设为手动允许)

六、在总线控制器上启动1号展板消防广播

1、当总机呼叫分机时,先输入电话总机密码,然后按下对应分机选择建,对应分机铃响,分机可与总机通话。

第三部分:考现场设备设施

一、看录像2人一组,录像有点快,考官也不会看着你,大家一致同意。

答:屋顶:无烟感、温感、无喷头。通道:无疏散指示标志、疏散通道有堵塞、灭火器具摆放不正确。出口:无安全出口标志,值班室:无人值班。(能得分,但能不能得全不知道)

二、拿出三块牌子让你认:

三、在一排消防标识中,让你指出一个“安全出口标志”和一个“疏散指示标志”。

1、疏散指示标志(带箭头指向,人在跑)

2、安全出口(无箭头),PS:其实这个也是疏散标志,我也不明白考官为什么这么问。

1.、让你说出应急灯有几种类型:两种:1、吸顶式 2、壁挂式

2、再让你说出壁挂式应急灯的澈式方法:(1)按澈式建,灯亮 (2)拔下电源插头,灯亮

1、让你认是什么防火门:木质常闭防火门,材质:木质,状态:木质常闭防火门,主要部件:门体、闭门器、顺序器,释放器等。

2、 让你指:闭门器(在门后上方)。

(1)、检查防火门释放器是否灵敏。

(2)、看防火门关闭时是否按顺序关闭的。

(3)、防火门关闭之后是否密封。

(4)、分别触发2个相关的火灾探测器,查看相应的电动防火门关闭效果和反馈信号。

1、让你指认门正对着的是什么系统和什么防火阀,是机械排烟系统,上面装的是“排烟防火阀”动作温度280度。

2、让你指出进门右手边是什么系统,空调通风系统,上面装的是“防火阀”,助动作温度70度。

七、让你在防火卷帘前指出一个“感烟探测器”和一个“感温探测器”。总共有四个,排列如图:

2、让你说出防火卷帘“一步降”和“两步降”的区别:

(1)安装位置不同:一步降安装在非疏散通道中,仅用做防火划分的地方:两步降安装在疏散通道中。

(2)下降方式不同:1、一步降是探测器报警后直接下降至地面:2、两步降是第一个探测器报警后下降至距地面1.8米处,第二个探测器报警后在下降至地面。

3、让你说出防火卷帘自检要点:(ps:这个分多哦,一点一分)

(1)手动操作方法:找到设在卷帘一侧储藏箱内的一条圆环式铁锁链,操作下降和卷起。

(2)电动操作方法:操作上、下和停止。(ps:防火卷帘下有个控制按钮)

(3)分别触发两个相关的火灾探测器。

(4)消防控制室手动输出遥控信号。

二、认末端试水装置:(考官坐着的右手边墙上的竖管)口述:

组成:由压力表、控制阀、试水接头(喷嘴)等管道附件组成。

安装位置:安装在管网末端,用于系统调试。

作用:1、可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常。

2、检查配水管道是否畅通。

3、检查最不利点处的喷头工作压力等。

测试方法:1、开启末端试水装置,出水压力0.05mpa。

2、水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。

3、开启湿式系统的末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水房。

三、认报警阀类型(群友提供图片,考试也是这样回答,应该没错)

四、认湿式系统(现场图片)

1、 湿式报警阀:系统控制阀,输出报警水流。

2、 延迟器:克服水压波动引起误报

3、 压力开关:向消防控制室自动报警或自动控制消防启泵。

4、水力警铃:发出音响报警信号。

1、 打开消火栓箱门。

2、 按下消火栓控制按钮,启动消防水泵。

3、 取出水箱,拉出水带,同时把水带接口一端与消火栓接口连接。另一端与水枪连接,在地面上拉直水带。

4、 把室内栓手轮按开启方向旋开。同时双手握紧水枪。喷水灭火。

六、手提式灭火器(现场图片)

(一)、是什么类型灭火器,看标识说(ABC手提式干粉灭火器)

(二)、灭火器的使用方法:

1、 正确选择灭火器的类型。

2、 将灭火器提至距着火物的5-6米处,选择上风方向。

3、 去除铅封,发出保险销。

4、 一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物。

5、 不能将灭火器颠倒或横卧。(千万不能少说这句)

(三)、灭火器的有效性检查:

2、检查标志是否清晰。

3、检查铅封是否完整。

4、检查压力表指针是否在绿区。

5、检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀。

6、检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动。变形。锈蚀或损坏。

7、检查喷嘴与喷射软管是否完整,无堵塞。

七、推车式灭火器的使用方法:

1、正确说明灭火器类型。

2、两人操作将灭火器推至离起火点10米处停下。

4、一人迅速取下喷枪并展开喷射软管。另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物。

5、另一人迅速拔出保险销。并向上扳起手柄,灭火剂喷出。

八、手动火灾报警按钮(这个是现场图片,是挨到门口那个,看清楚,不要指到另外一个了)

考试的时候老师会拿出一个喷头叫你识别,说出四种类型的分类,下面我就照片说明一下:

一、开式和闭式的区分:

1开式:中间什么都没有 是通透的,看下图:

2、闭式的喷头:中间有玻璃管或易容原件 ,看下图:

二、快速响应喷头、标准喷头和特殊喷头的辨认,看下图:

1.快速响应喷头玻璃管细,容易断所以叫快速响应喷头。

2.标准的玻璃管粗一些。特殊的喷头基地没有。明白了?

三、喷头温度的识别:橙色57度,红色68度 黄色79度 绿色93度 蓝色141度

四、直立 下垂 侧墙和普通喷头的区别,请看下图:

1.直立的喷头意思是向房顶喷水 下面那图螺丝扣是要安装在房顶上的, 水要向上喷,把图倒过来看就明白了。

2.下垂的喷头意思是向地面喷水,下面那图螺丝扣是安装在房顶上的,水要向下喷水,把图倒过来看就明白了

3.侧墙式喷头看下图就明白了 有个小挡板

4.普通的喷头上面有好多小孔,意思就是上面下面都可以喷水

本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击。


消防实操之火灾报警控制器上指示灯的含义

红色,在预警允许状态下,控制器检测到外接探测器处于报警状态时,此灯亮,具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭。    

红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管信号,系统处于监管状态。

复位控制器后此灯熄灭。  

黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设备存在时此灯亮。  

红色,有警报器处于启动状态时,此灯点亮,当停动警报器或警报器消音后,此灯熄灭。  

红色,当系统中有火警信息传输时,该灯闪亮,当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮;有新的火警信息传输时,该灯再次闪亮。该灯可反映信息传输的最新状态。  

绿色,当控制器工作时,此灯点亮。  

绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,此灯点亮。   

绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。    

绿色,当控制器处于调试状态时,此灯点亮。    

黄色,当系统中有设备处于自检状态时,此灯点亮。  

黄色,当控制器发出警报音响时,按“警报器消音/启动”键该灯点亮,警报器终止发出警报。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器消音指示灯熄灭,同时警报器再次发出警报声。  

红色,当控制器发出启动命令后,该灯常亮;当发出启动命令后在10s内未收到要求的反馈信号,该灯闪亮;复位控制器后,此灯熄灭。  

红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。延时结束或复位控制器后,此灯熄灭。    

红色,此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息,具体信息见液晶显示。复位控制器后,此灯熄灭。  

绿色,此灯常亮表示系统处于全部允许状态;此灯闪亮表示系统处于部分允许状态;此灯熄灭表示系统处于自动禁止状态。  

绿色,此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态,气体灭火设备可以被手动启动或自动联动;此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态,气体灭火设备不能被手动启动或自动联动。  

红色,当系统中有气体灭火设备处于延时启动阶段时,此灯点亮,当控制器向气体灭火设备发出启动命令后,此灯熄灭。  

红色,此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令。    

红色,此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。  

黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,按“复位”键此灯熄灭。    

黄色,当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯点亮,以提示用户立即对控制器进行修复。  

黄色,当系统中有声光警报器处于故障状态时,此灯点亮。    

黄色,当系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。    

火警传输故障/屏蔽灯:

黄色,当系统中的火警传输设备发生故障时,该灯闪亮,若火警传输设备被屏蔽,则该灯保持常亮。