1、欢迎使用 长治市中安防爆电器有限公司的产品长治市中安防爆电器有限公司的产品 制作:郭志庭 KBZ-400/1140真空馈电开关 1.用途 KBZ-400(200)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 (智能 化微机监控)是我公司研制开发的新型智能型高科技产品。它适应于煤矿井下 和周围介质中含有甲烷煤尘混合物的爆炸气体环境中,在交流50Hz,电压 1140V、660V,额定电流至400A及以下三相中性点不接地的线路中,作为 总开关、分支开关、也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。 2.功能 当供电电路中出现过载、短路、断相及三相不平衡、漏电时能自动切断 电源。做总开关时具有三相对称

2、性漏电和漏电闭锁保护,为分支开关漏电保 护的后备保护;做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能。 过流保护具有反时限特性,(系统)近端出口短路采用大电流无压释放保护电路。 同时,开关具有远程通讯功能,能与监控中心实现远程数据交换,并接受远 程网络的控制与操作,便于组成煤矿井下变电所远程监测监控系统,进而实 现井下变电所的无人值守。 KBZ-400/1140真空馈电开关 隔爆外壳构造 KBZ-400/1140真空馈电开关 内部构造一览图 断路器本体 合分闸机构 门板 KBZ-400/1140真空馈电开关 部件一览图 合分闸机构 在手柄处于“分闸”的位置时,用专用工具拧动联锁杆,平移转

3、动门手把才能 将门盖打开,此时本体正面所有裸露元件均不带电,保证操作安全。故障复位时手 柄应打在“分闸”位置。 联锁杆 作用:防止擅自送电、擅自开盖。 操作手柄 接地螺栓 KBZ-400/1140真空馈电开关 部件一览图 接线腔结构 主腔内的输入输出线通过JF16的叉式接线端子引入接线腔。低压保护控制线通 过九芯端子引入接线腔的接线排上。辅助接地线通过JF6的螺杆接线柱引入接线腔。 外接控制线:九芯端子与接线排 输出端子D1、D2、D3. 接地螺栓 辅助接地FD 输入端子X1、X2、X3. KBZ-400/1140真空馈电开关 部件一览图 接线腔结构 低压保护控制线通过九芯端子引入接线腔的接线

4、排上。辅助接地线通过JF6的螺 杆接线柱引入接线腔。 RS485通讯接口:用于远程监控 瓦斯电闭锁接口: 使用开点与闭点可通过菜单设定 一组断路器辅助输出常开点 风电闭锁电接口: 使用开点与闭点可通过菜单设定 辅助接地FD KBZ-400/1140真空馈电开关 部件一览图 门板背面 主变压器TC 3 电源转换排 1 扭子开关NK和保险FU2-3 断电延时继电器SJ 9 漏试电阻Rs

5、正面 显示屏 KDB-II综合保 护器 编号10 KBZ-400/1140真空馈电开关 部件一览图 断路器本体断路器本体 阻容吸收装置RC 22 电抗器SK 20 A、B、C三端 对中性点阻值为 1.7K左右。 万转开关 18 断路器 16 KBZ-400/1140真空馈电开关 部件一览图 断路器本体断路器本体 20芯插座 CAZ1 14芯插座 CAZ2 电流互感器 阻值在910 欧姆之间 KBZ-400/1140真空馈电开关 部件一览图 零序线圈 综合保护器 零序线圈的作用是生成零序电流 信号,做为漏电跳闸的故障信号 使用。用电阻挡测量正常阻值在 一千欧左右。 使用注意事项 1.本公司的40

6、0真空馈电出厂电压整定1140V,电流设定 为400A,用户需根据实际使用电压做660V或1140V的 调整,同时根据分支回路实际负荷做工作电流设定、 总分开关设定及其它相应设定。 电压调整有两步: 第一步:在门板上将通往变压器的工作电源做调整。 将此两根线做对应的调整即完成 外电路电源660V/1140V的整定 初次使用注意事项 第二步:在保护内部 对保护的额定工作电 压做调整。步骤如下: 按“确认”按钮进入 “菜单” 按“上移”或“下移” 按钮选择“设置参数” 选项(闪烁) 再按“确认”按钮进入 “设置参数”菜单 使用注意事项 按“上移”或“下移”按钮 选择“PT额定值”选项 (闪烁) 再

7、按“确认”按钮进入 “660V”选项,按“上移” 或“下移”按钮选择主回 路电压,应在“660V、 1140V”之间选择。选定之 后再按“确认”按钮退回 “设置参数”界面。 再按“上移”或“下移”按 钮选择“返回”选项(闪 烁),按“确认”按钮退 回“菜单”界面。 使用注意事项 再按“上移”或“下移”按 钮选择“复位”选项(闪 烁),按“确认”按钮退 回“分闸”界面。 这时电压调整就完成了。 使用注意事项 电流设定有三步: 第一步 按照上面所述步骤进入“设置参数”下 的“CT额定值”选项,按照开关铭牌 设置为“200A或400A”。 进入“设置参数”下的“额定电流”选 项,按照分支回路实际负荷

8、设置为 “CT额定值”倍数。 例:如果要设置额定电流为280A,这时 “CT额定值”如果为400A,那么“额 定电流”设置为0.7倍。 即:400A0.7=280A 负载电流超过额定电流整定标值1.1倍时报警, 并开始实施反时限延时。负载电流超过额定 整定值的倍数越大,动作延时越短。 使用注意事项 第二步 “过载延时”选项为过 载保护的整定分档, 可分为:1、2、3、4 档。档位越小延 时时间越短。 对于出现断续过载,对过载能 量进行释放和积累运算同时,执行 反时限保护。 使用注意事项 第三步 进入“设置参数”下的“短 路倍数”选项,按照分支回 路实际短路负荷设置为“额 定电流”倍数。 例:如

9、果要设置短路电流为 2200A,这时“额定电流” 如果为280A,那么“短路 倍数”设置为8倍。 即:280A8=2240A 短路动作时间:从出现短路信号至确认无误 后发出保护信号,小于100ms 。大于10倍 额定电流整定值实行无压释放保护,动作时 间少于100ms 。 使用注意事项 总分开关设定: 1)按照上面所述步骤进入 “设置参数”下的“开关 类型”选项,按照开关使 用位置决定开关为总开关 或分开关。 2)当设为“总开关“时,必 须同时设置“漏电延时” 选项。一般设置为 200300ms 使用注意事项 3)当设为“分开关“时, 必须同时设置“网络设 置”菜单。 4)“网络设置”共有“单

10、 机”、“多机”、“通 用”三个选项,一般本 供电系统内所有分开关 数目大于等于二台时设 置为“多机”,一台时 设为“单机”, 使用注意事项 5)当设置为“通用 “时 自 动关闭直流附加法,总 分开关均通过I0电流值来 判断漏电电阻是否达到 跳闸值。 同时将门板上扭子开关 打在”通用“位置,在 “设 置参数”菜单下选择“I0 门 限值”项设定合适数值 使用注意事项 6)当网络设置设置为”单机“时 下一项分支数量显示项变为” 漏电设置“项,”漏电设置“项 可以用来设置漏电的档位,可以 根据线路上分布电容的大小进行 设置。 分布电容主要表现为对地电容,取决于电缆的长度、截分布电容主要表现为对地电容

11、,取决于电缆的长度、截 面、绝缘材料的厚度和电介质的性质,而长度的变化是最大面、绝缘材料的厚度和电介质的性质,而长度的变化是最大 的,总长度越长,电网对地的,总长度越长,电网对地电容越大。档位设置应越高。这电容越大。档位设置应越高。这 样可有效对漏电动作值进行最佳样可有效对漏电动作值进行最佳的补偿。具体设置方法为:的补偿。具体设置方法为: a) 1档:三相对地无分布电容; b) 2档:三相对地分布电容约0.22uf; c) 3档:三相对地分布电容约0.47uf; d) 4档:三相对地分布电容约1.0uf; 使用注意事项 7)当“网络设置”为“多机”时, 下一项显示为“分支数量”项。 “分支数量

那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?

那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?

一般不用。柴油发电机间用密闭式灯具即可。

不是必须,图纸咋写就咋做呗

没有一个配电室能做到防爆的,业主要求的是不是火灾报警和应急照明?

配电室如果在气体防爆2区内,所有元件必须防爆,但这样成本极高,还不如要求空调专业做正压室

配电房本身没有防爆要求,除非配电房附近有可燃介质

过去变压器是油变的时候,也没有听说要使用防暴电器的,感觉没有道理。

蓄电池间是要防爆的,其他不是

北方郎 发表于 21:59 一般不用。柴油发电机间用密闭式灯具即可。大侠,我是个成套新手,刚入行,我真心想好好学习,提升自己,请问我现在该从哪方面入手,看一些什么资料,跪求推荐!! 我现在还是干装配,干了三个多月了!跪求推荐打好基础的资料!!!

qq 发表于 08:57 配电室如果在气体防爆2区内,所有元件必须防爆,但这样成本极高,还不如要求空调专业做正压室有时候没办法,一定要做