商铺用电电线安装软线行吗?

在生活中我们处处都需要用到电,而电线是用来传输电能的,简称为电缆,主要是由一根或者是多根绝缘线芯,以及各自可能

具有的包覆层,总保护层和外护层,用来传输电能,信息和实现电磁能转换的线材产品。

  3c电线电缆属于强制认证类产品,凡列入强制性产品认证目录内的产品,必须经的认证机构认证合格,取得相关

证书并加施认证标志后,方能出厂销售、进口和在经营性活动中使用。

  电线电缆产品如下:

  2、矿用橡套软电缆;

  3、交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆;

  4、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆;

  5、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆我机构能代理申请3c包含的所有线种, 并能为贵公司提供各种线材的打样指导。

  一、GB/T 5023.3固定布线用无护套电缆

  (三)60227 IEC05(BV)内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆

  (四)60227 IEC06(RV)内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆

  (五)60227 IEC07(BV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆

  (六)60227 IEC08(RV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆

  二、GB/T 5023.4固定布线用护套电缆

  四、GB/T5023.6电梯电缆和挠性连接用电缆

  (一) 60227 IEC 71f(TVVB)扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆

  (二) 60227 IEC 71c(TVV)圆形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆

  (一)AV铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线

  (二)AVR铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线

  (三)AVRB铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线

  (四)VRS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线

  (五)AVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆

  (六)AV-90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线

  (七)AVR-90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线

  (一) AVP铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电缆

  (二) RVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线

  (三)RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆

  (四)RVVP1铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆

  (五)RVP-90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线

  (六)AVP-90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线

福建省质监局26日公布2014年福建省聚氯乙烯绝缘软电线产品质量国家联动抽查检验结果,25批次产品中有3批次不合格。

根据抽查结果,标称福建泉州市荣泰电缆有限公司生产的一批次普通聚氯乙烯护套软线(规格型号60227IEC53(RVV)300/500V3×1.5生产日期/批号),被检出导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套失重试验等项目不合格;标称飞立电缆(厦门)有限公司生产的一批次普通聚氯乙烯护套软线(规格型号60227IEC53(RVV)300/500V3×1.5生产日期/批号),被检出护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率等项目不合格;标称福安市翔宇电子有限公司生产的一批次轻型聚氯乙烯护套软线(规格型号60227IEC52(RVV)300/300V2×0.5生产日期/批号),被检出绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、曲挠试验等项目不合格。

据悉,福建省质监局近期按照国家质检总局的统一部署,组织对本省企业生产的细木工板、刨花板、中密度纤维板、卫生纸、内墙涂料、电力电缆、聚氯乙烯绝缘软电线、铅酸蓄电池、儿童及婴幼儿服装、絮用纤维制品等10种工业产品进行了产品质量国家联动监督抽查,共抽查194家生产企业的194批次产品,总体合格率为91.75%。

福建省质监局表示,已责成相关辖区质监局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。下阶段,质监部门将加大对抽查不合格产品企业的跟踪抽查力度,督促企业落实整改措施,进一步提升产品质量水平。

福建南平华阳电线电缆有限公司

福建省产品质量检验研究院

福建南平太阳电缆股份有限公司

南平市朝日电缆有限公司

铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线

南平市闽江电线电缆有限公司

南平市鑫日电缆有限公司

福安市红万里电线有限公司

福建省连江县永力电线电缆有限公司

福州德阳电线电缆有限公司

福州通尔达电线电缆有限公司

福州腾旭电线电缆有限公司

福建泉州市鸿盛电缆有限公司

莱尼电气线缆(厦门)有限公司

福建联发电缆实业有限公司

龙岩市华强电线电缆有限公司

福建泉州市荣泰电缆有限公司

导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套失重试验

飞立电缆(厦门)有限公司

护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率

福安市翔宇电子有限公司

绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、曲挠试验

1、民用建筑中的柴油发电机房是否需要按照爆炸危险环境设计?

答:因为设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(不低于 60°),属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所。另外储油间也无需设可燃气体探测装置。所以,民用建筑中的柴油发电机房不需要按照爆炸危险环境进行电气设计。

2、地下室消防排水泵的电源采用下述哪种方案提供更为合理?

方案一:由本防火分区为排烟风机供电的双电源切换箱提供;

方案二:由本防火分区为应急照明集中电源和防火卷帘供电的消防双电源箱提供;

答:均不合理。比较合理的做法是消防排水泵的供配电系统应自成体系。

(二)火灾自动报警及消防联动控制系统

1、《火灾自动报警系统设计规范》GB第 11.2.2条要求火灾自动报警系统的电源线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。问:报警总线兼有联动控制功能,是否需要采用耐火线?

答:报警总线兼有联动控制功能时应采用耐火线。按照我国现行的产品制造标准要求,耐火线具有阻燃功能。

2、消防水泵、防排烟风机等消防设备是否可采用软启动方式?

答:现行规范没有禁止消防水泵、防排烟风机等消防设备采用软启动方式。

3、设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置?

答:《火灾自动报警系统设计规范》GB第 3.2.1条要求,火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:

(1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

(2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。

(3)设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

综上所述,建筑物采用集中报警系统时,应单独设置消防控制室。

4、哪种场所应设置电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统?

答:设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所应设防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统。

5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116明确可燃气体报警系统应为独立系统,报警信号应接入消防控制室或有人值班场所。但现在住宅户内厨房的可燃气体探测器大部分接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警,可燃气体报警信号不传输到消防控制室或火灾报警主机上,是否违反规范要求?

答:《火灾自动报警系统设计规范》是火灾自动报警系统的设计指导原则;而住宅户内厨房的可燃气体探测器是用于住宅建筑的安全报警要求。当住宅中住户内设置火灾自动报警系统时,应按照《火灾自动报警系统设计规范》的要求设计,当住宅中住户内未设置火灾自动报警系统时,住宅户内厨房的可燃气体探测器可接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警。

6、《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.2条第 5款要求排烟防火阀连锁停排烟风机和补风机,是否可以理解为排烟防火阀连锁排烟风机,然后排烟风机控制箱和补风机控制箱之间设专线进行连锁?假如一个防火分区分为两个防烟分区,每个防烟分区分别设一台排烟风机,两个防烟分区共用一台补风机;两个防烟分区排烟风机都运行的情况下,只有两台排烟风机都停止才能停补风机吗?

答:排烟防火阀连锁停排烟风机和补风机,是指排烟防火阀连锁关停排烟风机, 然后排烟风机连锁关停补风机。一个防火分区分为两个防烟分区,每个防烟分区分别设一台排烟风机,两个防烟分区共用一 台补风机,只有两台排烟风机都停止才能停补风机。

7、根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.5条规定排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建筑防烟排烟系统技术标准》第 5.2.2条第5款规定排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机,并未明确是风机入口处的排烟防火阀,排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机?

答:排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机由暖通专业的控制要求确定。通常情况下,总管上的排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机;所有排烟支管处的排烟防火阀在280℃时自行关闭后,再连锁关风机。

8、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB第 4.5.3要求,每台消防风机需要手动控制专线由消控室手动控制盘引至消防风机配电箱。部分项目消防验收提出,除了手动控制专线,每台风机还需单设多线联动控制线,是否需要?

答:依据规范,消防控制室应能对消防风机进行总线联动控制和远程手动(硬线)控制,满足两种方式即可。

9、《火灾自动报警系统设计规范》GB第4.10.1条要求,火灾时消防联动控制系统,应切除非消防供电回路电源。对于生活水泵供电回路,是否可以不切除该设备电源,以利于相关区域取水自救?

答:规范已明确,没有歧义,按规范执行。

10、根据图集《自动喷水灭火系统》19S910中控制原理,对于流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号通过联动控制器联动启动水泵时,是分别设置模块还是仅设置1个,联动是否需要其他信号组合“与”逻辑?

答:流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号应直接启动消防水泵,而不是通过联动控制器联动启动水泵,不需要设置模块。

(三)消防应急照明及疏散指示系统

1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB的第3.2.1条 标志灯的规格应符合下列规定:室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯 问:此处“室内高度”是指室内净高还是标志灯设置高度?

答:“室内高度”是指标志灯安装高度。

2、除“高层住宅”外的建筑,强、弱电井是否需要设置备用照明?

答:不需要。火灾时,有人值班或继续工作的场所应设置备用照明,而建筑中的强、弱电井是无人值班,也不需要继续工作的场所。

3、几本规范里对消防应急照明和疏散指示系统的供电设计要求不一致,如何处理?

答:按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 执行。

4、下述应急照明做法是否可行?一个面积为 2000 ㎡的防火分区,是一家商业主力店,防火分区内全部由商家装修分隔和使用,为便于由物业专业人员管理维护, 将这个防火分区的应急照明集中电源设置在相邻防火分区内由物业管理的电气间内。

答:采用应急照明集中电源可行,不宜采用应急照明配电箱。

5、防火分区内设置了消防电源自动切换配电箱为本防火分区的防火卷帘、消防排水泵供电,本防火分区的应急照明集中电源能否也从该配电箱接电?本防火分区的电气小间如做备用照明,能否也接这个配电箱?

答:1)本防火分区的应急照明集中电源可以从该配电箱接电;2)本防火分区的电气小间不必做备用照明。

6、住宅建筑中,应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?集中电源的A型应急照明灯具可否兼做普通照明,图集上仅是示意楼梯间可以。除住宅建筑外,当灯具自带蓄电池供电时,消防应急照明是否可以兼用日常照明?

答:未设置火灾自动报警系统的住宅建筑楼梯间照明可以兼做平时照明;此时,应急照明的设置应满足普通照明的要求,且所有灯具均应满足应急照明A型应急照明灯具的要求。对于设有火灾自动报警系统的住宅建筑,考虑到非火灾状态下的点亮要求,这种设计在逻辑上有问题,较难实现。

7、无公共走道或公共楼梯间的小型商业建筑,每间商铺的安全出口指示标志如何配电?

答:每间商铺的安全出口指示标志由本商铺配电箱的专用回路供电。

8、住宅下部单层底商每间面积不超过 200 ㎡,铺内是否可以不设应急照明和安全出口标志?

答:铺内可以不设应急照明,但对外的安全门应设置安全出口标志。

9、商业建筑应急照明采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?楼梯间前室的应急照明可否与本层楼梯间应急照明灯同回路供电?

答:不可以。因商业建筑应急照明系统必须采用集中控制型。目前已有的产品不能同时满足上述问题的要求和规范的要求。

10、室内商业步行街两侧商铺内消防应急照明是否一定要求接入建筑消防应急照明大系统内?在采用 A 型自带蓄电池消防应急灯具前提下,是否可以接入商铺内配电箱?

答:未设置火灾自动报警系统的商业建筑,小商铺在采用 A型自带蓄电池消防应急灯具前提下,可以接入商铺内配电箱,但必须由专用回路供电,同时应具备应急点亮措施。

11、高层住宅底层商铺内消防应急照明系统火灾时启动方式,采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?

答:不符合。火灾时,切断应急照明系统的交流供电电源,是规范对配电系统设计的要求,即系统应具备该项功能;火灾时,应急照明自动点亮是GB 对应急照明系统和灯具控制的要求;这两个要求之间没有逻辑关系,在动作时间上要求不一致。

12、公共建筑内非持续型灯具可否采用声、光控进行日常照明灯使用?

1、《建筑设计防火规范》GB50016第 10.1.10条,已明确矿物绝缘类不燃电缆可直接明敷。如和非消防用电电缆敷设在同一电缆井内,且和非消防用电电缆分别敷设在不同的防火桥架内,消防用电电缆是否可以采用低烟无卤耐火电缆?

答:消防供电电缆在满足火灾时相关消防设备的持续供电时间及敷设要求情况下,可以选用矿物绝缘类电缆或低烟无卤耐火电缆。

2、防排烟设备的配电干线和分支干线采用的耐火电缆的持续供电时间是否要满足建筑火灾延续时间?

3、高层住宅地下车库的配电线缆明敷时是否需要采用低烟无卤线缆?

4、给地下室供电的消防动力主备用配电柜引至各防火分区末端双电源切换箱的线缆可否采用 NH-YJV 或 WDZN-YJY 电缆?

答:不一定。应依据电缆的耐火性能和燃烧性能选择满足规范要求的电缆。

一般情况下,电缆线路仅在本防火分区内敷设,且消防救灾设备的持续工作时间不大于 90分钟,同时耐火性能符合区域内火灾情况下最高燃烧温度要求,可以采用NH-YJV或 WDZN-YJY电缆。当线路穿越防火分区,且消防救灾设备的持续工作时间大于 90分钟(此时,应考虑火灾从一个防火分区扩散到相邻防火分区的时间)时,NH-YJV或WDZN-YJY电缆将不会满足规范的要求。

5、平时消防两用的高低速消防风机(平时排风功率为消防时排烟功率 1/3左右,电动机为 YDT之Y/Y或 3Y+Y/3Y 绕组接线),合用一个断路器保护时,低速接触器及导线是否需按高速时功率来选择?

答:低速接触器及导线应按低速运行时通过其自身的电流来选择。

6、地下室中消防设备采用专用配电回路,同时采用专设桥架敷设,是否一定要选用 MI类电缆;变电所设在地下室内,仅在变电所电缆沟内一段,消防专用供电回路与其他供电回路同在电缆沟内敷设,是否一定要选用 MI类电缆?

答:上述情况下不一定要选用 MI类电缆。消防线路的电缆选型,应根据消防设备的工作持续时间、消防线路的敷设路径、建筑物火灾燃烧当量,依据电缆的耐火性能和燃烧性能进行选择。