杭州西奥电梯ucm保护怎么处理?




























同步电机带安全电路板的UCMP保护功能测试流程

1、测试前确保以下条件满足:

①.电梯轿厢在门区平层位置。

②.上、下门区(x9x10)有效。

③.上、下安全门区信号有效(x23)。

④.电梯处于检修状态。

⑤.厅门、轿厢门已经关好,门联锁回路闭合。

⑦.F4-06-19 或者F4-06-20 至少有一个设置为ON,即开门再平层或者提前开门功能至少有一个是使能的。

2、进入手持操作器设置参数菜单,F1-21 驱动模式修改为4,如果系统不允许该参数被修改,每次修改后立即恢复修改前的参数值,则请逐一检查1中所述6个条件,有测试条件不满足的情况。

3、如果1中条件满足,且F1-21驱动模式修改为4,则 BL6 一体机主板的数码管菜单显示内容从楼层显示变化为如下所示内容,提示当前已进入UCMP 测试模式

4、此时,请操作系统框图中的测试开关断开门锁回路,如果门锁回路成功断开,则数码管显示内容变更为

5、系统检测到门锁回路断开后,主板 Y0 继电器立即输出,配合安全电路板重新桥接门联锁回路,等待测试运行指令。此时,按下检修慢上或者检修慢下启动测试运行,数码管菜单提示状态变更为

6、保持检修慢上或者检修慢下运行直至轿厢移动出安全门区位置,安全电路板由于安全门区信号缺失而不再桥接门锁回路,门锁回路断开,抱闸失电制停,系统报故障ER02,提示运行过程中门锁回路断开故障,主板数码管显示

7、此时,系统自动退出 UCMP 测试模式,F1-21 驱动模式的参数值从变更回修改前的参数值,本次测试运行结束。

8、测试后复位测试开关,将“检修”切换回“自动”,系统关好门后即可自救回门区。

注意:ER02 故障在门联锁重新闭合后即可恢复。在测试过程中UC-2状态下检修慢上或者慢下时,系统不会输出关门继电器信号,而是直接过Y0 继电器触发安全电路板桥接门锁回路。在测试模式退出后,再按检修慢上或者慢下按键,则系统恢复关门继电器输出。

相关的前期资料推送请点击下方链接查






















本节为大家分享新整理的西奥SMART一体机相关的新国标操作

该菜单功能可分为手动抱闸力矩检测和自动抱闸力矩检测。 1、手动抱闸力矩检测实现方式: 菜单 M1-2-2,如下界面:

玩3分钟竟爱不释手了!高智商策略手游震撼上线!

此界面提示请确认轿厢是否为空载,如为非空载状态,输入0退出当前界面且返回总菜单,若确认为空载状态,输入 1 进入下一级界面:

进入板载服务器的 Sn 快捷菜单,按 CHC、DDO 键(相应 LED 灯亮),打检修,将 BrkTest值输入 1,输入 S ENTER 键抱闸力矩检测开始。

2、自动抱闸力矩检测实现方式:按照出厂设置 BrkT-D=1(检测间隔天数)、BrkT-H=3(检测时间点小时)、BrkT-M=0(检测时间点分钟),每天上午 3 点自动执行一次抱闸力矩检测。

50UCMP功能LVCT1(同步机配置),UCM-A夹绳器(异步机配置)

无齿轮同步机时:UCMP 功能采用双平层光电感应器,检测轿厢是否脱离门区。轿门锁和厅门锁开关采用经过电梯安全型式认证的开关。配合抱闸制动力检测功能。UCMP 功能处理流程如下:

UCMP 测试方法:一:配置提前开门或再平层功能时(有 LVCT1 板)UCMP 测试的条件:提前开门或再平层功能打开(M1314 菜单下的 DRIVE 参数值设为 1,M1316菜单下的 EN-RLV 参数值设为 1) 1、 确保电梯轿厢内无人且在试验层厅门外做好防护措施,禁止任何人员进出轿厢;2、 电梯正常停靠可开锁区内,通过服务器进入 M1-2-7,输入密码:7588,进入下述界面(25s后界面会自动退出,需重新进入):

上述界面说明:F:显示 0 表示无故障,显示 1 表示当前报 UCM 故障;―:运行方向;**:当前楼层;NR:电梯未运行;C:呼梯;1lv2lv:平层光电信号状态,1lv、2lv 大写表示有输入;dfcdw:dfc轿门门锁开关,dw 厅门门锁开关,dfc、dw 大写表示有输入;][:前后门状态。3、 通过服务器召唤当前楼层,在开门或开门到位状态下(F:0,1LV、2LV、DFC 大写,dw小写)通过服务器召唤其他楼层,服务器按 shift 2 键使电梯可开门运行;4、 电梯在开门状态下运行开出门区,制停装置动作使得电梯制停,M1-2-7 界面中 F:1,通过服务器进入 M1-2-1 查看故障状态,电梯报 UCM 故障;5、 电梯控制系统掉电,测量轿厢意外移动保护溜车距离。

二、没有提前开门或再平层功能时(无 LVCT1 板)UCMP 测试方法测试按抱闸力矩检测功能检测抱闸力矩,参考功能 49 项抱闸力矩检测功能。UCMP 复位操作方式:1、确认门锁回路导通;2、方法一:在检修或紧急电动状态下,同时按下 TOP 和 BOT 按钮保持 5s,清除 UCMP 故障;方法二:在检修或紧急电动状态下,通过服务器进入 M1-2-7,输入密码:7588,按 Shift 0 键,清除 UCMP 故障(无机房时可用此方法)。

有齿轮异步机时:UCMP 功能采用双平层光电感应器,检测轿厢是否脱离门区。若检测到轿厢驶离门区,夹绳器动作制停电梯。轿门锁和厅门锁开关采用经过电梯安全型式认证的开关。UCMP 功能处理流程如下:

UCMP 测试方法:UCMP 测试的条件:提前开门或再平层功能打开(M1314 菜单下的 DRIVE 参数值设为1,M1316菜单下的 EN-RLV 参数值设为 1)确保电梯轿厢内无人且在试验层厅门外做好防护措施,禁止任何人员进出轿厢;1、电梯正常停靠可开锁区内,通过服务器进入 M1-2-7,输入密码:7588,进入下述界面(25s 后界面会自动退出,需重新进入):

2、 通过服务器召唤当前楼层,在开门或开门到位状态下(F:0,1LV、2LV、DFC 大写,dw小写)通过服务器召唤其他楼层,服务器按 shift 2 键使电梯可开门运行;3、 电梯在开门状态下运行开出门区,制停装置动作使得电梯制停,M1-2-7 界面中 F:1,通过服务器进入 M1-2-1 查看故障状态,电梯报 UCM 故障;4、 电梯控制系统掉电,测量轿厢意外移动保护溜车距离。UCMP 复位操作方式:1、确认门锁回路导通;2、方法一:在检修或紧急电动状态下,同时按下 TOP 和 BOT 按钮保持 5s,清除 UCMP 故障;方法二:在检修或紧急电动状态下,通过服务器进入 M2-1,输入密码:7588,按 Shift 0 键,清除 UCMP 故障(无机房时可用此方法);4、系统发出制停装置复位信号使其复位。

典型电路如下(下面典型电路只适用于有齿轮异步机,无齿轮同步机时无此电路):

控制柜中设置旁路装置,通过插头插座组合旁路层门门锁或者轿门门锁。此时仅在检修操作或紧急电 动运行模式下轿厢才能运行。在运行时,输出一个IO 信号控制声光报警装置报警。主板设置IO 地址,DBL 出厂地址07-1,通讯板地址设置为7, DBL 通讯输出端口为E1。参考电路如下:

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请。

