请问地暖70度水温地暖会爆管吗设置40度,地砖不热是什么问题?

《地暖常见问题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地暖常见问题(6页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、1、地板米暖系统的使用寿命多长?地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此, 地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的管材一般为PE-RT(耐高温聚乙烯管)、PEX(a、b、c)(交联聚乙烯管)、Pb(聚丁烯管)管材等,其中 PE-X管材按照交联方式分为过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯 管(PE-Xt)、电子束交联聚乙烯管(PE-Xc)和偶氮交联聚乙烯管(PE-Xc)。 PE-RT的使用在65度以下,工作压力不超过 0.4Mpa, PE-X、Pb管材的使用工况 (耐压、耐高温)都优于PE-RT,长期工作温度可在95度至零70度范围内。但 Pb管材造

2、价较高,固市场应用较少。PEX无论在国内、国外因其性能稳定、价格 适中被广泛应用,过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa)因渗氧过快而不广泛应用。 PE-Xb是地暖系统中应用最早也是最广,最为成熟的地暖管材,其中市场占有率 pe-xb为优,地暖管材的生产符合标准,但是硅烷交联因交联剂硅烷有毒2004欧洲禁用,目前正在逐步淡出地暖管材市场。偶氮交联(PE-Xd处于实验状态, 应用前景尚不明朗。电子束交联(PE-Xc)是采用物理方法改变分子结构,健康 环保的管材,安全、环保、健康,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿 命都超过50年,是目前最为环保的地暖管材。可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。

3、2、地板采暖系统造价如何?地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统以及热源的配备情况决定的。 地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的 选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到 基本性能要求的材料。针对不同用户需求,地暖公司推出数种地板采暖系统套餐。 控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能, 选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控 制系统,就是盲目选取某一单项高端产品, 使系统不匹配,达不到应获得的控制 效果。地暖公司可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层

4、 次客户需求。3、地板辐射采暖的运行费用怎么样?地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低 20%-40% 现在 很多文章对运行费用的对比缺乏可比性: 首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保 温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很 大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。其次,每个家庭的使用习惯不同, 不同家庭需要的舒适温度相差 25C,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗 自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合 人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低

5、25 C,也能使人们有相同的温暖感觉,同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低 2030%如果选取、使用 了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。4、小区是集中供热,可以安装地暖系统吗?可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 90 C,如果 直接连接普通(PE-RT地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造 成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。地暖公司采用进口混流中心,在集中供 热入户端设立混流旁路连接地板采暖系统,将地板采暖系统的水温控制在地暖所 需的30 50 C温度,或

6、是采用耐高温(95C)的地暖管材(PE-Xb Pb), 即可使用地板采暖系统。5、需要为地暖系统专门购买锅炉吗?在北方地区一般都有专门的供热公司提供地暖热水,地暖公司的系统设计可以利用现有天然气、电、太阳能、地源热泵、空气源热泵、其他系统余热等各种 热源。在南方地区地暖就不像北方一样是集中供热,南方地区家庭使用一般是壁 挂炉,能同时提供供暖和生活热水!当然,有些时候需要对现有的热源进行一些 改造,譬如,现在开发商都是按照小区最大采暖面积所需热负荷进行锅炉型号选 择,对于小区内较大的户型,采用地暖后热水循环管路加长,锅炉自带管道循环 泵扬程可能不够,导致地暖系统温度上不去,这时就可能需要增加一个

7、管道循环 泵,这种情况要在我们看到您的锅炉说明书后经计算再行判定。6、如何选择地板采暖产品?要想取得良好的采暖效果,地暖产品的选择应遵循以下原则:首先,要选择经验丰富的专业地暖公司。地暖行业素有“六分产品、四分安装”的特点, 采暖系统从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,专业性不言而喻,如果 没有专业人员的参与,一方面会影响采暖效果或导致系统寿命大为降低, 另一方 面会在长期使用中加大系统能耗、 增加使用费用。其次,要选择性能优异的产品、性价比较高的系统。地板采暖是一项系统工程,专业的地暖公司可以根据 用户房间的结构、朝向、布局进行图纸设计和确定施工方案, 有针对性地选择高 质量性能、高性

8、价比的管材、保温材料、控制系统,既可避免游击队偷工减料为 长期使用埋下隐患,又可以使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。7、铺设地暖后,房间地面要加高多少?购买经济适用房(一般层高为2.6米,净高不到2.5米)的业主最关心采 用地暖后,地面增高了多少。地暖系统可以针对不同地面铺材进行设计, 比如采 用实木地板,保温层和地暖管材铺设在木地板下的龙骨中, 或是地板采暖回填后 不打龙骨直接铺设实木地板,地面基本不会提升;采用地砖和石材,回填层可以 结合地砖和石材的铺设进行施工, 对房间高度的占用可以降低到2-4cm。对于 购买商品房的业主(一般层高大于 2.8米),大可不必考虑地板米暖系统对房

9、高的占用,只需考虑不同房间朝向、功能选取什么地面铺材,地暖公司会给出专 业的设计方案,最大程度上提高用户的舒适度。&什么阶段施工较为合适,工期要多久?地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系 统改造结合进行。简单控制的120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期为 2-3天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别;对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有 所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。9、安装地暖,地面可以选择什么装饰材料?现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、三层结构碳化竹地

10、板、 强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装 饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖 前告诉我们要选取的装饰材料,以便地暖公司在热负荷计算时予以考虑。10、地板采暖选取什么地面装饰材料好?这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的 热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的 顺序排列为:天然石材 瓷砖 实木复合地板 强化木地板 实木地板 化纤地毯 纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。11、地暖选用木地板时应注意什么?现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地

11、板等多种,一般 来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.58.5mm复合地板的厚度大多为69mm其中强化复合地板多为68mm三层实木复合 地板为89mm传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐 磨层有利于热量在地表快速扩散。而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导 系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀, 温差感觉明显。且复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板 不会因为水分的散失而产生变形。多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制, 背面还有密

12、集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。如果一定要选用甲醛释放量不能超标 要求 消费者选择地热地板时,一定要 甲醛释放量越多,在相对封闭的 室内甲醛有可能会超标,对人体普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板,因为这样能防潮防水, 且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。有关专家认为,选择地热地板,应根据地热采暖方式的特殊性来决定;适应冷热反复变换和利于热传导。在同样 的环境下,实木地板较强化地板变形量大,强化地板较多层木地板变形量大。另外,最好还要符合以下几点:尺寸稳定性要好 这一点要看地板的基材密度及内结合强

13、度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好, 不 至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板, 才能保证长期在高温 下不开裂、不变形。不惧潮湿环境即吸水厚度膨胀率。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%。一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。 在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。 尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高, 居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,造成危害。 传热要快 目前市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费 者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好。总体而言应把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。地暖公司建议客户在选用地 板铺材时选择有品牌、有实力的厂家产品,最好选择地暖专用地板。此外,安装 地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫, 一定要使用地热专用纸地垫,这种 地垫具有导热

原标题:新地暖100问(收藏版)

地暖安装、原理和优缺点介绍,品牌排行榜,多少钱一平米?和暖气片哪个好?

地暖全称地板辐射采暖(Radiant Floor Heating)。通过地板下热媒均匀加热整个地面,把整个地面作为散热器再向上辐射(热辐射非核辐射)热量来达到取暖的目的。

2 地暖是最好的取暖方式吗?

从舒适性上来说,是的。地暖的供热曲线最接近理想供热曲线。

1、保健功能 2、舒适卫生 3、经济节能 4、热源范围广 5、不占使用面积,节省空间 6、热稳定性好 7、减少楼层噪音 8、较好的调节性 9、维护运行费用低,管理操作简单、安全可靠 10、使用寿命长 《》

4 地暖对人体有哪些好处吗?

1、改善血液循环及新陈代谢,对风湿病有明显疗效; 2、地暖无风,可减少对老年人心血管的压力; 3、保持肌肤水份,助女性青春常驻; 4、地暖室内无粉尘,适宜呼吸系统敏感者,减少哮喘发病率; 5、有利于保持头脑清醒,提高记忆力和理解力,从而提高学习效率; 6、提高睡眠质量,入睡快,保证深度睡眠,有利于保持旺盛的工作精力; 7、节省空间,避免安装传统的暖气片形成的直接隐患; 8、据统计,地暖系统可刺激人们增加运动量,有助于身心健康。(地暖六大危害已被央视证实是谣言)《》

5 使用地暖的人多吗?

地暖在一二线城市和北方比较普遍,从高收入人群向中等收入人群普及的趋势较明显。

6 现在哪些开发商的项目采用地暖了?

万科、当代、龙湖、绿城、华远、SOHO等还有太多的开发商项目采用地暖,同一地段的楼盘,如果采用地暖的楼盘,比采用空调、散热器的项目好卖。

中国古代有火墙、火炕、烟道取暖,日本、韩国有地炕。地暖在上世纪30年代就在发达国家开始应用,中国在50年代就已将地暖技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。

从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要混凝土回填。《》

水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。

直接利用电能,通过发热电缆等加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。

11 水地暖、电地暖、散热器、空调哪个好?

水地暖:舒适度高,费用也高。适合家装和集中供暖,占用层高。

电地暖:适合小公寓房或者单独房间安装,占用层高。

散热器:北方比较普遍,舒适度比地暖差。

空调:价格低,安装方便,舒适度低。

具体根据房屋情况选择使用,也有混合安装的,如空调和地暖,地暖和暖气片。

12 地暖和散热器的使用寿命哪个更长?

目前国家新型散热器的使用寿命的标准是15年,地暖的使用寿命标准是50年。

13 地暖可以自己调节温度吗?

地暖是可以“按户计量,分室调温”的。地暖设计时一般是一室一个回路或多个回路,并且配温控器。现代的温控器还可以远程app操控。

14 地暖可以安装在哪些地方?

住宅:独立住宅、公寓大厦、办公楼等。

公共建筑:学校、图书馆、医院、银行、会馆、餐厅等。

体育娱乐设施:足球场、体育馆、网球馆、游泳馆。

产业设施:工厂车间、厂房、浴池、设施保温等。

其他:温室、植物园、交通设施、机场等。

15 如果想快速了解地暖,可以通过什么途径?

利用搜索引擎或者关注【上海地暖圈】公众号。

16 什么是地暖主材和辅材?

地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。

地暖辅材铺设部分:反射膜、挤塑板(保温板)、钢丝网、边界保温条、地暖卡钉、保温套管、生料带、球阀等。《》

17 舒适家居九大系统有地暖吗?

有,属于中央供暖。舒适家居源于北美,后流行于欧洲,21世纪进入中国。主要包含九大系统,分别是:家用中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央除尘系统、中央水处理系统、中央热水系统、太阳能、空气能、智能家居系统。《》

18 小区是集中供暖的,可以改地暖吗?

按照相关规定,个人不能私自改动供暖设施,因为供散热器的热源等的设计参数和地暖是不同的,必须经过物业和邻里的同意,不然的化因为地暖的阻力大,影响系统的循环,容易导致邻里的不热(分户供暖的好一些)。

但现在北方城市散热器改成地暖的非常多,集中供热的小区热水供应温度为 60-90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。

建议加装地暖降温装置,在集中供热入户端加装混水降温中心,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的35-50 ℃温度,室内加装温度控制器,即可使用地板采暖系统。

19 地暖会不会向下散失热量?

地暖的保温层确保了地暖系统的热量主要是向上辐射的。而可能向下传递的热量,主要是以传导的方式实现的,地面一定先铺保温层,一般的厚度要2-3厘米,地暖系统向楼下传导的热量即使有,也很少的,可以忽略不计。《》

20 家里都装上了空调,那还有必要选择地暖吗?

传统的采暖方式如暖气片、空调、电暖器等,所采用的采暖方式是对流式的,即:热量先至屋顶,冷却后返回地面时已是相对冷的气流,给人上暖下凉的不协调感,且因为新鲜空气不不足,可能会使人产生头晕、烦燥等不适。

俗话说:“寒从脚下起”。地暖系统产生的热量是从地面徐徐升起,为您带来“脚暖头凉”的舒适享受。同时,地板采暖能使室内空气流动速度降低而不影响舒适度,使得室内空气中的灰尘大大减少。

21 什么是地暖分、集水器?

由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分、集水器是地板辐射供暖中各水环路的分合部件,它具有对各供暖区域分配水流的作用,同时它还是金属部件与塑料管的连接转换处,以及系统排气。

22 能否介绍一下混水装置?

有的也称混水中心,通过自力式远传温控阀、热电三通阀、电动两通球阀、恒温混水阀等控制屏蔽泵,将供暖系统高温水与地暖回水混合达到地暖需要的供水温度。

23 水地暖系统的构成?

24 电地暖系统的构成?

25 温控器有哪几类?

按照感温对象的不同分为室温型、地温型和双温型温控器;按照发展阶段分为机械旋钮、液晶显示、可编程温控器;按照结构特点分有线和远传温控器。

26 厨房、卫生间安装电地暖安全吗?

安全。厨房及卫生间尽管会用水或潮湿,但电地暖自身的绝缘构造相当安全,绝缘性及防水性都有其试验报告,在安装中再结合漏电保护及智能控制系统,可有效保证电地暖在厨房、卫生间等潮湿环境下安全运行。

27 地暖有国家的相应标准吗?

有,中华人民共和国建设部颁发的《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-20012。

28 地板采暖还有新的热源方式吗?

地板采暖常用的热源是:集中供热、燃气壁挂炉、电锅炉、燃煤锅炉。北方以集中供暖为主,南方以燃气壁挂炉为主。地板采暖还可以利用再生能源作热源:(1)太阳能+地源(或水源)热泵 (2)太阳能+空气源热泵

29 地暖中的水温是多少?

供水温度:60-50℃,回水温度:50-40℃,供回水温差不宜大于10℃。

30 加热管内热水流速是多少?

31 地暖系统工作压力是多少?

系统设计工作压力一般不大于0.8MPa。

32 安装地暖有保险吗?

现在地暖材料如管材,分集水器的厂家都有保险,一但产品出现质量问题,厂家会找保险公司赔付的,找安装公司一定要找正规的有实力的,一般的也会投保,安装险,就是安装出现问题,他们也是赔得起的。

33 地暖系统可靠吗?

目前水地暖系统技术最成熟,PE-X、PE-RT管材和白晶挤塑板,都与建筑物同寿命,可安全使用50年以上。正规厂家的产品都有品质保证,只要按规范施工、检验、验收,就不会出现漏水、系统不热等情况,完全可以放心使用。

34 地暖地面的结构是怎么样,占用多少层高?

层高:水地暖一般在7cm,电地暖5cm,干式安装的一般在3.5cm。《》

35 怎样选用保温材料?

地暖的保温材料一般是发泡水泥、聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS),市场上以XPS为主。XPS导热系数小,吸水率极低抗压能力好。

且不含殖菌源,不散发异味及有害挥发物。选择时应注意鉴别好坏,保温效果直接关系到后期的使用费。《》

36 保温层厚度如何选择?

楼层之间楼板上的绝热层20mm

与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层30mm

与室外空气相邻的地板上的绝热层40mm

37 哪些管材可选做低温地面辐射供暖管?

从产品的性能指标上看,PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc、PE-RT、PB、铝塑管等管材都能满足地暖的要求,从综合性价比来看,PE-Xb、PE-RT管更适合地暖市场的应用要求。铝塑复合管是经过多年市场使用验证的优秀地暖管材,强度高、耐温好,弯曲不反弹,中间铝层能有效隔绝氧渗透,杜绝氧腐蚀,但价格很高。《》

38 填充层的材料和厚度如何选择?

填充层的材料宜采用C15豆石,豆石粒径不宜大于12mm。填充层的厚度:水地暖50mm,电地暖35mm。如地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。

39 填充层的作用主要哪些?

填充层的作用主要有二:一是保护加热管或发热电缆;二是使蓄热量能比较均衡地传到地面,从而使地面的表面温度趋于均衡。

40 地暖对地面材料有什么要求?

地暖系统要求地面装饰材料热阻小、吸水率低、膨胀变形小。瓷砖、大理石类地面材料尤其适用,其次选地暖专用实木复合类地板。《》

41 如何评判加热管外观质量?

加热管的颜色应一致,色泽均匀,无分解变色。加热管的内外表面应光滑、清洁,不允许有分层、针孔、裂纹、气泡、起皮、痕纹和夹杂,但允许有轻微的、局部的、不使外径和壁厚超出允许公差的划伤、凹坑、压入物和斑点等缺陷。轻微的矫直和车削痕迹、细划痕、氧化色、发暗、水迹和油迹,可不作为报废的依据。

42 地暖系统的分、集水器应符合哪些要求?

(1)住宅每户至少应设置一套分、集水器;分、集水器的分支不宜多于8个路;

(2)分、集水器的的总进、出水管内径一般为dn25mm——dn32mm,管内热媒流速不超过0.8m/s。

(3)分、集水器的棒体内径,应大于总供、回水管径;

(4)分、集水器应高于地暖加热盘管,并配置排气装置;

43 普通型分、集水器能否实现流量调节?

此类分、集水器结构简单,价格低廉,大都用球阀。只能对分支环路进行开启或关闭,而不能方便地满足用户对各功能区域分支环路进行流量的精确调节和控制。更不能接驳电热阀等自动温控装置,不能实现用户个性化控制的需求。

44 地暖品牌怎么选?

装修就是一系列的选择题,选公司、选材料、选品牌。。。本文就给大家讲讲地暖品牌怎么选。其实消费者安装地暖就是三个步骤:选公司、看配置、盯施工。《》

46 地暖到底该不该选冷凝炉?

冷凝锅炉的效率高能耗低,是节能环保的必然选择,是发展的趋势。目前欧洲等发达国家就已经很普遍。在这种大势面前,冷凝式壁挂炉早晚还是要彻底取代普通壁挂炉的,如白晶板迟早彻底取代其他挤塑板一样,更新升级换代是必然趋势。《》

47 分集水器设旁通管的作用?

分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够在水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。

48 供水管上设置两个球阀、过滤器有什么作用?

供水管上设置两个球阀,主要是供清洗过滤和更换或维修热计量装置时关闭用;设置过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。

49 地暖如何避免局部温度过高?

1、回填层和钢丝网可以均匀热量;

2、采用“回”字形布管方式,靠近外窗管间距可适当调小;

3、分集水器和过门出盘管较密处套保温套管。

50 电地暖有辐射吗?

发热电缆现在都是双导线,可以两根线的磁场可以抵消,而且电缆也有屏蔽层可以屏蔽电磁辐射,所以是安全的。

51 地暖房间家具有什么要求?

地暖安装时固定不移动家具下方不用铺设盘管。有地暖安装的地方最好选用有脚的家具。

52 安装水地暖要多少钱?使用费多少?

100平米的话,元,不同配置价格不一样,进口和国产品牌价格差距大。

53 低价地暖可以购买吗?

羊毛出在羊身上,那些投入价格战的地暖公司当然不会做亏本生意,你买到了低价地暖别不等于买到了实惠!因为公司想要正常的运营起来,肯定需要赚钱,谁都不是雷锋!其实在意价格本身并没有错,但是过犹不及,选材配置、售后服务和施工质量也是商家和业主都该关注的点。 《》

水电完工,防水层,清扫地面,贴边界保温条,铺设挤塑板,铺设反射膜,铺设钢丝网、盘管、安装分集水器、打压试验,安装锅炉,打压试验,回填。

55 地暖有哪两种工程做法?

在楼板基层上先以水泥砂浆找平,然后铺设厚度不小于20mm的型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑豆石或细石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖或木地板等。

将加热盘管置于基层上的保温层与带龙骨的架空木(竹)地面装饰层之间无任何填埋物的空腔中,它可以用来克服湿式做法中存在的不足,因为它不必破坏地面结构。工厂预制施工快,质量有保证。没有填充蓄热层热,稳定性差。

56 地暖管的间距是多少?

地暖管敷设的间距,应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热热阻通过计算确定。管间距宜为100-300mm,加热管距外墙内表面宜为200~300mm,距卫生间墙体内表面宜为100~150mm,靠窗的盘管间距可适当缩小。一般16mm管径的盘管间距为15cm,20mm管径的盘管间距为20mm。

57 地暖管的每个回路长度不统一可以吗?

连接在同一分、集水器上的各环路加热管的长度宜尽量接近(相差不超过15%)。如果每路管长差别过大,会照成局部过热或不热。一路管长不宜超过120m。

58 实木地板为什么不适合地暖使用?

实木地板热阻大,会影响散热效果。实木地板含水率偏高,易受外界环境影响产生湿胀干缩,再加上加热引起的热胀冷缩,更容易产生瓢、扭、弯、裂,会影响实木地板的使用寿命。

59 地暖使用木地板会有很多甲醛吗?

地暖和甲醛多少没有关系的。地暖打开后,地板释放甲醛的速度会加快。但是地板所含的甲醛量是不会变的。所以建议选择正规厂家生产的地板。

60 加热管的布置形式有哪些?

有直列型(平行型)、螺旋型(回转型)和往复型(双平行型)。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便,也尽量避免穿墙。

61 请问我买材料自己能装地暖吗?

建议不要有这种想法,地暖是隐蔽工程,一但出现问题没法补救,因地暖安装看是简单,实际地暖系统,安装前要先设计,计算水利平衡,热负荷计算的,同时要有专业的施工人员安装使用前还要进行调试,地暖公司安装后,还有两年的保修。

62 什么情况下需要水泥砂浆防潮层?

地暖加热盘管铺设在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。

63 哪些地方需要设置防水层?

加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。

64 地暖工程施工前应具备哪些条件?

(1)设计施工图纸和有关技术文件齐全;

(2)有较完善的施工方案、施工组织设计,并已进行技术交底;

(3)施工现成具有供水或供电条件,有储放材料的临时措施;

(4)土建专业已经完成墙面内粉刷(不含地面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;

(5)厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;

(6)各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全;

(7)施工人员经过技术交底,培训基本的操作要点。

65 地暖工程施工现场的环境温度有要求吗?

地暖施工环境温度不宜低于5℃。

66 加热管的弯曲半径如何确定?

加热管的弯曲半径不应小于6倍的管外径,不得出现“死折” 。

67 分集水器出来的盘管需要保温吗?

需要的,分集水器出地面以上部分管道需要用保温套管保温。接触地面的转弯处还需要使用塑料弯管器保护。

68 地面下的加热管能否有接头?

不能,但施工验收后意外损坏修复可加接头,采用热熔连接或卡套(压)式铜制管接头,采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施并在竣工图纸上予以标注。

69 加热管可分别采用哪些固定方法?

(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。

(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。

(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。

(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

70 加热管排列比较密集的部位,应该注意哪些问题?

分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等隔温措施,或在填充层内增设钢丝网防止地面龟裂。

71 伸缩缝处需要如何处理?

当房间长度大于6米或者面积大于30平米时,应按不大于6米间距设置伸缩缝。加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于200mm的柔性套管。《》

72 地面层施工应符合哪些规定?

(1)施工地面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件。

(2)地面层的施工,必须在混凝土强度和干燥度达到要求后才能进行。

(3)地面层(石材、面砖)在与墙、柱等交接处,应留5-8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝。

(4)以木地板作为地面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘贴。

(5)瓷砖、大理石、花岗石面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。

73 厨房、卫生间施工是否设置止水墙?

卫生间、厨房过门处应配合土建专业设高度为60-80mm,厚度为120mm止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水,加热管穿过止水墙应加套管并做防水。

74 地暖进行中间验收时,必须对哪些项目进行检验?

(1)绝热层的厚度、铺设和材料的物理性能是否符合要求。

(2)加热管的材料、管外径、壁厚、管间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠。

(3)加热管及加热管与分、集水器的连接处有无渗漏。

75 PE-X、PE-RT管水压试验时有压降是否一定有渗漏?

PE-X、PE-RT管是热塑性材料,有受压发生蠕变和应力松弛特性,压力降并不一定意味着管道有渗漏。也可能管内积聚空气未排彻底。

76 安装分、集水器时,应该注意哪些事项?

(1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。

当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。

(2)位置宜设在便于控制、维修,且有排水管道处,如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室,更不宜设于贮藏间内、厨柜内。也可设在室外管道井内。

(3)对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。

77 混凝土填充层的养护周期是多长?

混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。

78 地暖供水温度为什么不超过60℃?

供水温度超过60℃,影响地暖的舒适性和安全性,浪费燃气,更容易形成水垢。

79 供水温超过60℃时怎么处理?

(1)采用手动控制供暖系统和智能温控方式调节供水、回水流量。

(2)使用使用混水降温中心

(3)集中供热的小区应采用换热器。

(4)家庭独立热源,应加装混水罐装置。地暖专用锅炉应该关小风门。

80 热水地暖施工完就可以使用了吗?

热水地面辐射供暖,未经调试,严禁运行使用。调试时初次供暖应缓慢平稳升温,温度比环境温度高10℃,连续运行48h,每隔24h升温3℃。

81 地板会不会冷热不均或局部特热?

根据不同房间的热工状况、房间功能、家具摆设、地面材料选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,一些公司一味迎合用户的想法,导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。

82 地暖运行管理中需注意哪些问题?

(1)地板辐射供暖系统运行管理过程中,要时刻注意天气变化,特别是供暖初期供暖末期,确保系统不被冻结。

(2)在每个供暖季开始运行时,应对供暖管道金属管部分进行冲洗,以将非供暖季中积存的杂物冲走,以防止杂物对过滤器及加热盘管的堵塞。

(3)定期检查过滤器并及时清洗,以保证供暖效果。最初供暖时应经常清洗过滤器。

(4)鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些。

83 地暖不热是什么原因?

1、初次使用或长期未使用 2、有效散热面积小 3、管道内有气 4、过滤器堵塞 5、管道压力不够 6、长期未清洗 7、施工损坏 8、保温材料太差。《》

84 地暖的运行费用怎么样?

经验数值:一个采暖季运行的费用大约为20元-25元/平方米。以此核算,一个采暖季投入的运行费用大约为1400元-1740元(与材料配置、安装、建筑节能、使用习惯有很大关系)。

85 地暖漏水怎么办?

地暖施工竣工后,应严格按地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)中的检验、调试及验收要求进行,应当不存在漏水现象。《》

86 地暖管内杂质怎么来的?

1、微生物。水中含有大量的微生物,在一定条件下会产生大量的生物粘泥,并附着在本不结垢的管壁上。

2、钙镁离子。水中含有钙、镁离子,在加热时会形成碳酸钙、碳酸镁,长期不清理就会附着在管路内壁上。

3、外网。如果是集中供暖,外网管道中的生物粘泥、杂质、水垢、铁锈、污染物等也有可能进入自家的管路。

87 杂质对地暖有什么影响?

1、耗能。杂质污物会增大水的阻力,增加采暖能耗。

2、热量浪费。据相关统计,管壁每增加1mm厚度,会使室内温度下降6℃,阻碍热量的传递。

3、管道堵塞。杂质堆积严重时会导致管道堵塞。管道堵塞后那一路管道就无法供热。若整路换管工程量浩大,会造成大量的时间和经济损失。

地暖盘管形状复杂、管路较长、且管径较小,所以定期清洗是很有必要的。有的地暖在安装时为了避免管路污垢的产生,在源头加装过滤器,但并不能完全阻止污垢的产生。而且后期只清洗过滤网并不能完全去除水中杂质。

88 如何判断地暖是否该清洗?

1、颜色不正。分集水器连接管管壁内侧呈黄色、绿色、红锈色、黑色等。这是由于钙镁离子垢和生物粘泥长期沉淀和附着在管壁内侧造成的。

2、室温低。室内温度逐年降低。这是因为管内壁的粘泥垢阻碍了温度的传递。

3、流量小。地暖管通水量小于往年。这是管内的生物粘泥过多板结,造成了局部狭窄,再不清洗易造成管路栓塞无法使用。

4、水流慢。逐个管路放水,有的管路水流缓慢甚至不流水。这是由于管路变窄或栓塞。

5、多年未洗。3个采暖季以上没有清洗,一般是2-3个采暖期清洗一次。

89 地暖什么时候可以清洗?

全年都可以进行清洗。停止供暖后是最好的清洗时间,把加热期间的管道中形成的杂质和细菌及时清除,以免非采暖期继续产生杂质。

90 地暖清洗方式有哪些?

地暖清洗常用的方法有:过滤器清洗、化学药剂清洗、射弹清洗、射流清洗、物理脉冲清洗。过滤器清洗、化学药剂清洗常配合后三种清洗方式一起使用。

1、过滤器清洗。每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞。

2、化学药剂清洗。将化学药剂放入管道浸泡,从而达到清洗的效果。浸泡过程中管道里面的一些水垢和泥垢等都脱落下来,让管道更加的畅通,不会阻塞水流。

3、射弹清洗。射弹清洗主要是利用了清洗弹和管道之间的摩擦力来达到清洗目的。该法较耗费时间和人工,可选择性使用。

4、射流清洗。清洗时配套使用带有缓蚀剂的清洗剂,可充分溶解附着在管壁上的粘泥,不会对环境造成污染,也不会对地暖金属管件造成腐蚀,并且清洗彻底。

5、物理脉冲波清洗。脉冲清洗采用水与气混合产生的振动波冲击加热管,从而达到清洗效果,该方法简单且清洗效果好。

91 清洗一次多少钱?

1、按照地暖安装面积算,一般是8-10元一平方米。

2、按照地暖回路算,一回路约150-200元。

比如,八十平方米的地暖清洁费用约600-900元,根据地区消费水平、收费模式、清洗方式的不同,清洗费用也有较大差异。

92 地暖清洗注意事项?

1、脉冲清洗时建议使用污水缓冲装置,以防止污水溅出和堵塞排水系统。

2、在冬季采暖期间,清洗盘管后地面需要1至2天的热储存和加热过程(温度应缓慢升高),房间不会立即变热。

3、地暖清洗是一个技术活,应该请专业人员操作,切勿私自操作。

4、供暖温度不宜过高,一般是在55℃,高温会促进水垢生成,也不节能。

5、地暖安装时选择阻氧管,可以减缓水中杂质的产生速度。

6、系统安装后若冬季不启用,室内温度低于5℃时(昼夜有温差),应将盘管中的水用空压机全部吹出或者加入防冻液。

7、网上有人说地暖安装好后先清洗一次。个人建议,如果你找的是正规的暖通公司安装没有这个必要。

93 地暖是越热越好吗?

不是。过热既不舒适也不节能。夏季,人们感到最舒适的气温是19—24℃,冬季是17—22℃。

94 地暖表面平均温度是否有限制?

人员长期停留区域:24-26℃ 最高限值 :28℃

人员短期停留区域:28-30℃ 最高限值 :32℃

无人员停留区域: 35-40℃ 最高限值 :42℃

浴室及游泳池: 30-33℃ 最高限值 :33℃

95 影响地暖有效散热量的因素有哪些?

地板散热量与管径、地面材料及厚度、填充层厚度、管间距、水温及室温有关。实际工程中可忽略填充层厚度增加带来的散热量减小。地面材料及厚度对有效散热量影响最大。《》

96 什么原因造成木地板出现翘裂?

一是木地板质量不好,未经严格干燥处理,从而含水量过高,经过使用后,随着含水率降低,木材收缩,产生裂纹。其实,这种地板,即使用在不是地暖供暖的室内,也会同样裂。

二是在填充层尚未完全干燥的情况下,过早的铺贴木地板。由于木地板铺贴后,砼中的水分仍在不断蒸发,使本来比较干燥的木地板的含水率升高,从而膨胀鼓翘。

三是在铺贴木地板时,在地板与墙、柱等交接处未留下伸缩缝,所以在地板受热产生膨胀时,由于没有补偿膨胀位移的出路,从而产生翘鼓。

其实,采用热水地面辐射供暖方式,地板温度不会超过40℃,这个温度相当于某些地区的夏季气温,它远远低于木材干燥处理时的温度,所以,地暖本身不可能对木地板造成危害。

97 水地暖运行后室内温度仍低有哪些原因?

(1)该栋楼处于热源管网末端;

(2)主管道工作压力未达到要求;

(3)主管道过滤器与进户过滤器堵塞;

(4)进户管道阀门未开启到位;

(5)分集水器内有积气;

(6)各环路加热管是有不畅,或加热管有气塞的地方;

(7)供、回水立管放风实效;

(8)进户支管各阀是否开启到位、畅通。

(9)供水温度未达到设计要求;

(10)盘管长度不合理;

(11)根据房屋结构,朝向不同,未计算实际热负荷;

(12)管间距过大,辐射散热量小;

(13)违规施工,地暖管路出现死弯、弯扁现象,致使水流不畅;

(14)铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞;

(15)没经过水力计算,循环水流量不足,管径小阻力大。

和水地暖一样要考虑几个因素:系统保温材料的保温性,使用习惯,建筑的热负荷。前两个是可以有消费者自己控制的。建筑热负荷一般指的是建筑保温性能,如墙体材料、门窗类型、是否有墙体和屋面保温等。建议小面积安装电地暖,大面积安装水地暖。

99 为什么要采用钢网或金属固定带固定发热电缆?

防止电缆被压入绝热材料中,热阻很大,而电缆线功率基本恒定,仍然发热导致局部温度升高,影响电缆的寿命。

100 冬天不使用地暖怎么办?

如果当地冬季气温过低会把管子冻坏,建议把水排干净。

  如今很多的小区都安装了有地暖,这样的话也是为了保证家人的生活更加舒适。但是很多朋友都有疑问,地暖要不要安装增压泵呢?什么情况需要安装?另外在使用地暖的时候开多少度合适呢?一起往下看就知道了。

  一、哪些情况需要安装地暖增压泵

  安装地暖前没有设计或设计不当,地暖管道之间长度超过28m,造成地暖系统不平衡;那么在这种情况下可以考虑安装循环泵来弥补地暖系统不稳的问题。

  1、地暖不热:这是集中供热末端的用户,可能因为水流的循环不好而导致了供暖效果不佳或者是供热不均匀等情况,在这种情况下建议安装使用循环泵来增加地暖的工作效率。

  2、地暖铺设面积过大:地暖实际铺设面积超过160㎡且地暖管路长度设计为90-130m,针对这样供暖面积比较大的用户家庭中,安装使用循环泵可以让地暖的水系统循环的效果更好,提高地暖的供暖效果,因此建议这样的用户安装循环泵使用。

  3、家里采用壁挂炉等独立供暖供暖的情况下:如果地暖的安装超过了壁挂炉的供应范围的时候,为了达到供暖效果就要安装使用循环泵来改善这种情况。

  二、地暖开多少度合适

  以人体适宜温度以25摄氏度为宜,然后考虑到地面传热损耗,地暖开到28度左右比较好。

  1、平常所说的地暖是"低温热水地面辐射供暖系统"的简称,与传统的散热器采暖方式相比具有舒适、节能、的特点。

  2、地暖对水温有比较严格的要求:地面采用地板砖的系统,热水最高温度60℃;采用复合木地板的地暖系统一般要求水温在45℃以下;实木地板要求水温不高于35℃。

  3、一般建议地暖用户把房间的空气温度调节到25度,这样的温度就很好了。不过如果温度调节的过高,能源消耗量就会变大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,如果房间温度设定在28度以上的话,所需要消耗的能源就比房间温度在25以下所需要消耗的能源多20%-50%左右。

免责声明:本站部分内容信息(文章/图片/视频/音频)来源于网络,出于传递信息目的,对内容进行整理、排版、编辑,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如有版权问题,请及时联系平台,我们会予以更改或删除,保证您的权利。