中央空调大多联保压50下降多少为标准

建筑环境与设备工程专业

一实习目的1实习是建筑环境与设备工程专业中十分重要的实践性环节,是对大学生的劳动观念、理论联系实际、动手能力及专业素质的基本训练过程。进行实习工作是培养我们学生实践和理论联系更加紧密具有重要的意义。

2了解本专业业务范围内的现代工业生产设备3培养理论联系实际、从实际出发分析问题、研究问题和解决问题的能力'4培养学生热爱劳动、不怕苦、不怕累的学习作风。

1明确建筑环境与设备工程的基本内容;

2了解系统构成、设备构造;了解系统设计程序与要点、安装方法种类有: 1 单冷式:将室内热湿空气吸入,经蒸发器将其中的水蒸气冷凝,然后将干燥、凉爽的空气送入室内,起到降温、降湿的作用。2冷热式:既能降温、降湿,又可制热、取暖。制热方式可分为热泵式和电热式。热泵式空调取暖时,室外空气温度在 5℃以上才能正常工作。

3窗式:是空调制冷、通风、控制系统的组合体。

4分体式:它由室内机箱和室外机箱组成,室外机箱组合了制冷系统中的压缩机、冷凝器和轴流风机等3空调主要由两大部分组成:室外机和室内机。室外机负责制冷或制热,室内机负责将冷气或热气输送到室内,并通过管道将室内的热空气或冷空气搬运到室外,以达到降温或升温的效果。4了解系统、设备的运行、5读图、绘图。 要求;能够看懂施工图纸、标准图集;通过绘图、读图,

6了解专业中有关的新技术,新工艺,新方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~,把握专业发展趋势。

第17篇:洁净空调实习开题报告

题目: 长沙汇仁药业gmp洁净生产车间空调系统设计

课 题 类 别: 设 计

学 生 姓 名: 刘 志 敏

2专业(全称): 建筑环境与设备工程

指 导 教 师: 赵 李 铁

一、本课题设计(研究)的目的:

空气洁净技术是创造洁净空气环境的一门技术。20 世纪中后期,空气洁净技术开始进入生物和医药行业。 和普通产品不同,药品是关乎人类健康的特殊产品,在生产过程中有着极为严格的要求。从原材料、生产过程、设备、软件到人员操作都有着明确的规范。为防止生产中的药品、包材受到污染,使得药品生产的环境控制和规范生产达到药品质量的要求,空气洁净技术必不可少。

随着科学技术的进步,经济的发展,人们对工作环境舒适度的要求越来越高,适宜的空气环境是舒适工作环境的一个很重要因素。空气的品质主要指:空气的温度,相对湿度以及空气洁净度。人们在一个舒适的工作环境中,不仅有利于自身的健康,而且能提高工作效率,保证产品质量。

因此对药品洁净生产车间空调系统设计有着重要意义,对车间进行洁净空调系统,合理设计车间车间净化系统,对整个医疗行业的发展有深远的影响。

二、设计(研究)现状和发展趋势(文献综述):

江泽民在任电子工业部部长时,即指出:“…洁净技术是一门跨行业、跨部门、跨学科的综合性新兴分支学科,…我们必须善于借鉴、吸收各个行业、学科的已有成果、经验和长处…不断提高洁净技术水平。”随着科学技术的进步,经济的发展,洁净技术的应用越来越广泛。诺贝尔得奖者著名的科学家杨振宁在XX年中国科协学术会议年会上判断,未来的二三十年中①芯片的广泛应用、②医学与药物的高速发展、③生物工程这三个方面将成为科技发展的火车头,是未来科技发展的三大战略方向。要满足这三大方向,除了工艺本身的技术需要提高,最重要的是要向洁净环境挑战,创造一个洁净度更高的室内微环境。

如今,现代工业产品生产和现代化科学实验活动要求微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠性,带来洁净技术也随着科学技术的发展和工业产品的日新月异而健康、高速地发展,并在三大战略外的食品、化妆品、军工等行业有更好的表现。要创造一个良好的洁净室微环境,一套高效、安全、可靠、实用、简单的空气洁净系统设备便是发展的重点。

我国的洁净技术和设备与国外先进国家相比差距是明显的,我国1965年才开始生产的hepa过滤器,比国外晚了十五年。1975年开始生产的光散射尘埃粒子计数器比国外晚了二十年。0.1微米洁净技术和设备在国际上先进国家已成为成熟技术,我国则刚刚起步。美国asyst公司、德国mw公司发展的使用隔离技术的亚微米生产微环境系统设备和技术在近几年中得到广泛采用。该项最新的洁净技术在100级洁净度的洁净厂房中,采用工艺设备局部使用隔离技术的微环境,把投资比例压缩到高级别的微环境,消除了操作者与工艺设备运行的二次污染源产生对集成电路成品率和可靠性的影响作用。

但随着我国高新技术的迅速发展和微电子工业、光纤工业、液晶显示工业及光电器件工业、生物工程、医药工业的发展,我国潜在的巨大的洁净技术产品市场,以每年40%~50%的增长速度在增加。

三、设计(研究)的重点与难点,拟采用的途径(研究手段):

空调洁净工程的设计时应考虑环境受控,实际控制要考虑下列因素:(1)温度;(2)湿度;(3)风量(送风、新风、排风);(4)风速;(5)压力;(6)洁净度;(7)菌落数cpu;(8)噪声;(9)照度;(10)静电;(11)微振;(12)介质纯度;(13)气流组织;(14)自静时间;(15)分子污染amc;(16)可燃气体、有毒气体浓度。参照《采暖通风与空气调节设计规范》和《洁净厂房设计规范》以及实际工作要求,确定各参数控制范围。

(二)为了调节室内空气品质,需要进行合理的空调系统设计。首先最基础的是进行负荷计算,符合计算方案合理性直接影响到结果的准确性及合理性。而结果的合理准确性又直接影响到空调系统设计的合理性。本次计算主要通过围护结构的负荷计算方法——谐波反应法和工程概算法。

根据负荷计算结果,确定送风量和气流组织。严格按照《洁净厂房设计规范》要求。合理设计空调系统。根据《工业通风》和《空气调节》合理布置送排风口位置,分配风量以及选用风口形式。以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。一般通风房间的气流组织有多种方式,比如:上送下回、上送上回、下送上回、中送风。并对气流分布进行计算。主要考虑以下因素:(1)考虑射流受限的修正系数,k1 ;(2)考虑射流重合的修正系数,k2;(3)考虑非等温影响的修正系数,k3。现行的“采暖通风与空气调节设计规范”gbj19-87规定:舒适性空气调节室内冬季风速不应大于0.2m/s;夏季不应大于0.3m/s;工艺性空气调节工作区风速宜采用0.2-0.5m/s.此外,对送风口的出流速度uo值应考虑高速气流通过风口所产生的躁声,因此在要求较高的房间应取较低的送风速度,一般的取值范围为2-5m/s.排(回)风口的风速一般限制在4m/s以下,在离人较近时应不大于3m/s.考虑到躁声因素,在居住建筑内一般取2m/s,工业建筑内可大于4m/s.设计时要根据有害源,工人操作位置,有害物性质及浓度分度等具体情况。按以下原则确定:

1)排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,把有害物迅速从室内排出;

2)送风口应尽量接近操作地点,送入通风房间的清洁空气,要先经过操作地点,在经污染区排至室外;

3)在整个通风房间内尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物在局部地区积聚。

(三)空调设备选型:查《中央空调设备选型手册》。应遵循该原则:所选设备能满足工况要求,并且经济上实惠,不会产生二次污染,如躁声、有害气体。

四、设计(研究)进度计划:

(1) 接到任务书后,根据设计对象的有关内容,广泛查阅国内外有关参考资料。了解洁净生产车间空调设计的最新发展状况和研究方法。初步估计空调负荷和确定系统,为整个设计确定原始依据。

(1)根据空气洁净度的要求确定新风量的大小。冷(热)、湿负荷的计算:通过围护结构的传热量,人员的散热量与散湿量,照明的散热量,设备的散热量。

(2)确定空气的处理方案并计算所需的送风量:确定夏季和冬季空气处理的方案,选择空调系统,确定送风温差和送风量,计算新风量、回风量和处理风量。

(3)空调设备初选:对设计工况下的设备的构成、运行参数、运行调节等提出要求。

(4)空调系统设计:风管的设计计算,系统的水力计算,风口的选择计算,气流组织计算及风机盘管选择计算,冬季过程校核计算。

在初步设计阶段,完成计算书、说明书和部分设计图纸。

画出施工图设计由平面图、系统图组成。

根据施工图纸及施工方案进行工程概算。

[1] 陆耀庆 。《实用供热空调设计手册》。 中国建筑工业出版社。

[2] 张克菘,周吕军。《采暖通风与空气调节设计规范》 gbj19-87。

[3] 李先洲,李景田。《洁净厂房设计规范》gbj19-87。

[4] 孙一坚。《工业通风》。 第三版 。中国建筑工业出版社。1994。

[5] 赵荣义,范存养。《空气调节》第三版。中国建筑出版社。1994。

[6] 俞炳丰。《中央空调新技术及其应用》。 北京。化学工艺出版社。XX。

教研室(学术小组)意见

教研室主任(学术小组长)(签章):

  话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。

  安装阶段篇:中央空调要经过3次安装

  中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要

  第一次安装  [水电进场时联系安装]

  ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;

  ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。

  第二次安装 [第一次安装结束24小时之后]

  ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

  第三次安装 [第二次安装结束后或次日]

  安装风口,最后设备运行测试。

  安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意

  中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。

  用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。

  冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。

  冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

  小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。

  常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。

  两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。

  铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。

  两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。

  信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。

  安装规范篇:8步安装,步步规范需到位

  光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。

  每一步都必须小心翼翼。

  施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

  ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。

  ② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。

  2、冷媒铜管的安装:

  安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。

  ① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

  ② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

  ③ 焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

  这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。

  需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

  氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

  为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。

  4、冷凝水管的安装:

  冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

  做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。

  外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。

  规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一 风管机 不少于20分钟。

  上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。

  8、风口测量安装:

  回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。

  出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制 热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

  嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。

  只要按上述要点,规范施工,通常都可以保证冷媒系统稳定高效运行好多年甚至数十年。

多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:

节约能源、运行费用低。

控制先进,运行可靠,维修方便。

机组适应性好,制冷制热温度范围宽。

设计自由度高,安装和计费方便。

多联机目前比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术;第二类则是数码涡旋多联机技术。

1、变频多联机(VRV)技术

它是指单管路一拖多空调热泵系统的室外主机调节输出能力方式:

通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。

通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节

数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。

活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过0.6mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接调节室和吸气压力。电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共引加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移,该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。

数码涡旋操作分两个阶段:“负载状态”,此时电磁阀常闭:“卸载状态”,此时电磁阀打开。负载状态中,压缩机像常规涡旋压缩机一样工作,传递全部容量和制冷剂质流量。然而卸载状态中,无容量和制冷剂质流量通过压缩机。通过压缩机周期性的负荷一卸载来实现变容量冷媒控制、数码涡旋压缩机。

三、 VRV变频多联机与数码涡旋多联机特点

变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117赫兹间,调节范围在5 0 %一130%之间,容量输出量是间断的。当负荷突变时,压缩机的频率增加需要经过中间过渡段。容量输出不能立即响应,数码涡旋的输出在10%到100%之间。通过改变加载时的比例实现了连续的容量输出,此室内温度控制更精确,并且更加节能。

变频多联机系统中变频器的损失大约占功耗的15%,从而降低了系统的COP。变频多联机的容量调节范围狭窄,系统负荷降低到一定程度时,变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的COP降低另外变频系统中需要注入大量的润滑油,使得系统的COP更低,数码涡旋多联机没有变频器的能量损失,同时不需要热气旁通,因此没有热气旁通损失,在10%(卸载状态时电机仍在工作,约有10%的能量损耗)到100%负荷范围内,COP性能良好。

变频多联机在低负荷的状态下,制冷剂流速较低,回油困难,系统一般没计有油分离器和回油循环。这对于容量越大的室外机组来说更加明显,因为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此,需要更频繁的回油循环,并消耗更多电力。室外机的PCB和管路十分复杂,系统的稳定性差。数码涡旋多联机在每一个循环中,总有儿秒钟的满负荷运行状态,因此回油较好。在空载时,压缩机无排气,所以此时无润滑油排出、室外机的PCB和管路与变频多联系统相比,显得极为简单(无旁通回路),一个PCB就足够了,系统稳定。

变频多联机在低负荷状态下运行,制冷量降低,除湿性能明显下降,数码涡旋多联机在任何负荷的情况下,都可以保持较低的平均吸气压力和蒸发温度,因而可提供非常好的除湿性,尤其是在低负荷运行时。

变频多联机由于采用变频手段调节容量,在变频时会产生很慢的电磁干扰和高次谐波,对精密仪器和电子设备都会产生影响。由于数码涡旋是瞬间加载和瞬间卸载的工作方式,使得电流瞬间发生剧烈变化,对电网及电网中的没备会产生冲击。因此从技术上来看,变频多联机与数码涡旋多联机各有优势,且优势与劣势形成互补。

四、多联机系统在设计时应注意的问题

1、内机容量与外机容量的匹配

室外的容量匹配比应根据该系统中各室内机同时使用率、各室内机所在房间冷热负荷峰值的时间分布等因素而确定。

由于管路加长后冷媒的沿程阻力损失增大,出现闪发,末端室内机制冷/制热效率降低。另外,管路过长,对于VRV系统,部分润滑油会沉积在冷媒管道内,长期运行造成润滑油回油困难。多联机空调系统室内机与室外机的额定制冷量是在标准工况下测得的数据,实际工程条件往往偏差加大、因此,产品样本中所提供的技术参数与实际工程条件(室内外温度、内外机高差、管道长度)不同时,应对冷量进行修正,否则达不到使用要求。

相对于传统的中央空调系统,多联机系统更接近房间空调器。新风处理不如常规中央空调系统容易做到,目前常用的新风处理方式有以下几种:

(1)室内机作为新风机来处理新风、未经过处理的新风直接接入室内机,由室内机负担了部分新风负荷,因此室内机型号加大,噪音也增大,在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。而且在室外空气湿度较大时,室内机除湿量增大,室内相对湿度无法保证要求。

(2)使用专用的新风机。这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用。另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。

(3)用全热交换器处理新风。使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,大大降低新风负荷,非常节能,这种方式适合有排风要求的场合。但需要注意新风口和排风口的布置一定要合理.该系统较复杂,且有新风和排风交叉污染的问题。

五、VRV多联机常见故障与原因分析

1、保压过程中压力不稳

主要有两种情况会引起这个问题。

(1)管道连接处因焊接质量问题引起泄露。这种情况应该在系统安装时,保压阶段就能够发现。

故障排除:室内外机的内漏只能在整个空调系统保压时才能发现。这时就要逐一检查室外冷凝器连接管道,室内蒸发器的连接管道,相当耗费精力。

2、室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度。

引起排气温度过高的原因有:

(1)室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机。

(3)管道堵塞、室内机过滤器堵塞。

(4)压缩机缺少润滑油。

(5)管内有空气使冷媒量不稳定。

故障排除:将管道系统内的冷媒全部放掉,对管道系统进行抽真空,重新充灌冷媒和冷冻润滑油。

3、空调房间忽冷忽热,反复无常

现象产生是因为冷量输送不稳定,冷量不稳定的原因可能是:

(1)管内制冷剂缺少,无法满足房间冷量需求。

(2)管内有空气,冷媒在管内流动不畅,流量时大时小。

(3)冷媒分配器损坏,无法正常分配各房间冷媒量。

故障排除:冷媒分配器故障是根本原因,而且是产品质量问题,与环境因素无关,需要更换有问题的冷媒分配器。

(1)四通阀串气,即是四通阀中冷媒进入排气管。四通阀串气会使进入低压端和压缩机的压力和温度升高,吸气压力的升高会增加压缩机的负荷,运转电流升高,压缩后高压压力和排气温度比正常值高。

(2)低压压力传感器连接、配线发生错误或特性值不正常。设备不能根据参数作出正确的动作。

故障排除:更换出问题的四通阀,检查拆下的四通阀是否存在串气的问题。